Saper trovare la norma giusta
Buonasera, scrivo per un dubbio che ho sempre avuto.
Mi domando perché è così difficile per me comprendere il perché del modo in cui vengono redatte le revisioni delle norme.
Vado nel concreto.
CEI 64-8
Vado sul sito del CEI my norma (secondo me il metodo per la ricerca su quel sito è fatto veramente male) cerco CEI 64-8 e mi vengono fuori 54 titoli, tra cui delle CEI 64-8;V6 degli anni novanta... Faccio lo gnorri e faccio finta di non sapere che quello che mi serve "locali medici" è la parte 7.
Già qui due scogli. Menomale che ho una copia della 64-8 del 2007 e da quella capisco che mi serve la parte 7
Allora cerco filtro per "in vigore" e CEI 64-8/7 ...bene la trovo...è del 2012....insieme a molte altre.... ma ok.
Vado a cercare quello che mi serve. In particolare :
710.61 Verifiche iniziali - b) misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.2.2.2);
vado a vedere questo ultimo articolo ma vedo che è nella pagina commenti:
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
La misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali al nodo non è più richiesta per i locali
di gruppo 1. benissimo, perfetto.
Poi vado avanti e ne trovo un altro e credo sia un articolo:
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Nei locali ad uso medico di gruppo 2 la resistenza dei conduttori e delle connessioni, fra il nodo
equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione delle prese a spina e degli
apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa estranea, non deve superare 0,2
La misura deve essere effettuata in c.a. o in c.c. con una tensione a vuoto da 4 a 24 V e una
corrente di almeno 10 A.
Poi per caso mi ricordo che una variante alla norma aveva apportato modifiche alla sezione 7.
Allora vado a vedere le varianti ....la V3 ... guardo nel sommario... No non è questa....
la V1....modifiche alla parte 7,ecco... no non è questa, qui solo per i veicoli elettrici
la v2 ....modifiche alla parte 7 locali medici ....eccola...del 2015..benissimo
Vado a vedere quello che mi serve:
710.6 Verifiche nei locali di gruppo 1 e 2
710.61 Verifiche iniziali
b) misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.2.2.2);
vado a vedere questo ultimo articolo che scopro che è un commento :
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Non è necessario utilizzare uno strumento 24V- 10 A.
po ne trovo un altro con il solito numero
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Nei locali medici di gruppo 2, la resistenza dei conduttori e delle connessioni, fra il nodo
equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione delle prese a spina e degli
apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa estranea, non deve superare 0,2 W.
Quindi nella variante del 2015 non trovo che La misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali al nodo non è più richiesta per i locali di gruppo 1.
Quindi... è obbligatoria o no??
Insomma...ditemelo che sono io che sbaglio qualcosa sul come fare a guardare le norme, ditemelo che sono una capra, non possono avere inventato un metodo così cervellotico.
Ci sarà un perché, sul fatto che non abbiano fatto una semplice revisione o variante, chiamatela come vi pare, in cui si mette "non in vigore" la norma che è stata modificata e "in vigore" la nuova edizione. Anche se è stata modificata in piccole parti. Non si puo' andare a ricordarsi in quale revisione hanno cambiato che cosa. O sbaglio?
Mi domando perché è così difficile per me comprendere il perché del modo in cui vengono redatte le revisioni delle norme.
Vado nel concreto.
CEI 64-8
Vado sul sito del CEI my norma (secondo me il metodo per la ricerca su quel sito è fatto veramente male) cerco CEI 64-8 e mi vengono fuori 54 titoli, tra cui delle CEI 64-8;V6 degli anni novanta... Faccio lo gnorri e faccio finta di non sapere che quello che mi serve "locali medici" è la parte 7.
Già qui due scogli. Menomale che ho una copia della 64-8 del 2007 e da quella capisco che mi serve la parte 7
Allora cerco filtro per "in vigore" e CEI 64-8/7 ...bene la trovo...è del 2012....insieme a molte altre.... ma ok.
Vado a cercare quello che mi serve. In particolare :
710.61 Verifiche iniziali - b) misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.2.2.2);
vado a vedere questo ultimo articolo ma vedo che è nella pagina commenti:
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
La misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali al nodo non è più richiesta per i locali
di gruppo 1. benissimo, perfetto.
Poi vado avanti e ne trovo un altro e credo sia un articolo:
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Nei locali ad uso medico di gruppo 2 la resistenza dei conduttori e delle connessioni, fra il nodo
equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione delle prese a spina e degli
apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa estranea, non deve superare 0,2
La misura deve essere effettuata in c.a. o in c.c. con una tensione a vuoto da 4 a 24 V e una
corrente di almeno 10 A.
Poi per caso mi ricordo che una variante alla norma aveva apportato modifiche alla sezione 7.
Allora vado a vedere le varianti ....la V3 ... guardo nel sommario... No non è questa....
la V1....modifiche alla parte 7,ecco... no non è questa, qui solo per i veicoli elettrici
la v2 ....modifiche alla parte 7 locali medici ....eccola...del 2015..benissimo
Vado a vedere quello che mi serve:
710.6 Verifiche nei locali di gruppo 1 e 2
710.61 Verifiche iniziali
b) misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.2.2.2);
vado a vedere questo ultimo articolo che scopro che è un commento :
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Non è necessario utilizzare uno strumento 24V- 10 A.
po ne trovo un altro con il solito numero
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Nei locali medici di gruppo 2, la resistenza dei conduttori e delle connessioni, fra il nodo
equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione delle prese a spina e degli
apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa estranea, non deve superare 0,2 W.
Quindi nella variante del 2015 non trovo che La misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali al nodo non è più richiesta per i locali di gruppo 1.
Quindi... è obbligatoria o no??
Insomma...ditemelo che sono io che sbaglio qualcosa sul come fare a guardare le norme, ditemelo che sono una capra, non possono avere inventato un metodo così cervellotico.
Ci sarà un perché, sul fatto che non abbiano fatto una semplice revisione o variante, chiamatela come vi pare, in cui si mette "non in vigore" la norma che è stata modificata e "in vigore" la nuova edizione. Anche se è stata modificata in piccole parti. Non si puo' andare a ricordarsi in quale revisione hanno cambiato che cosa. O sbaglio?