Pagina 1 di 1

Interruttore dopo fotovoltaico

MessaggioInviato: 29 ago 2018, 9:27
da arabino1983
In riferimento anche a questo post, viewtopic.php?f=3&t=74984 volevo chiedere se la sequenza delle apparecchiature deve essere questa:

Inverter FV - interruttore magnetotermico di protezione - contatore di produzione - interruttore magnetotermico di protezione

Oppure dall'inverter posso andare direttamente sul contatore di produzione e poi mettere un magnetotermico.

Grazie

Re: Interruttore dopo fotovoltaico

MessaggioInviato: 29 ago 2018, 12:29
da Giovepluvio
Il contatore deve essere sezionabile (monte/valle). Non ci sono obblighi su come la cosa vada fatta.

Re: Interruttore dopo fotovoltaico

MessaggioInviato: 29 ago 2018, 14:05
da arabino1983
Cioè "monte e valle" o "monte o valle"?
Mi potresti dare il riferimento normativo?
Grazie

Re: Interruttore dopo fotovoltaico

MessaggioInviato: 29 ago 2018, 14:15
da Giovepluvio
Monte E valle.

Più che di riferimento normativo si tratta di "imposizione" del Distributore che non fa lavorare i suoi dipendenti sul tuoi impianto in tensione. Da qui la richiesta della garanzia che il luogo di lavoro sia fuori tensione ovvero sezionato da entrambi i lati.
La CEI 0-21 lo prescrive, in senso lato, al par. 7.4.6

Re: Interruttore dopo fotovoltaico

MessaggioInviato: 29 ago 2018, 14:57
da arabino1983
Perfetto. Grazie