Salve, mi serve un consiglio.
Mi ha chiamato una tessitura (almeno così si definisce) perché si è guastato l'interruttore generale, scatta spessissimo, probabilmente essendo vecchissimo e questo caldo aiuta.
La situazione trovata è questa:
1.jpg
1.jpg (9.43 KiB) Osservato 10292 volte
2.jpg
2.jpg (13.13 KiB) Osservato 10292 volte
3.jpg
3.jpg (11.16 KiB) Osservato 10292 volte

Il fatto è che quello è l'unico interruttore, da sotto partono linee assurde e non esistono differenziali. °#^
Visto come è tutto il resto provare ad inserire un differenziale è da kamikaze, uguale cosa provare a dividere qualche linea, le derivazioni sono state fatte a ……xxo in giro mi sa.

Per farlo ripartire sostituisco interruttore e fatturo come manutenzione ordinaria e allego lettera con scritto trovate gravi e pericolose lacune si consiglia di adeguare l'impianto… o rischio se succede qualcosa e meglio non fare il lavoro? O_/

Re: impianto del 4 mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 31 ago 2018, 12:33
da gabrisav
Molla tutto e renditi irreperibile.
Se metti mano a quell'impianto sensa metterlo a regola d'arte c'è il rischio che ti metti nei guai seri se in futuro succede qualcosa

Re: impianto del 4 mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 31 ago 2018, 16:22
da Giovepluvio
gabrisav ha scritto:Se metti mano a quell'impianto sensa metterlo a regola d'arte c'è il rischio che ti metti nei guai seri se in futuro succede qualcosa


Scusa ma questa è una sciocchezza. L'installatore risponde per i lavori fatti direttamente (e ben dettagliati nella DiCo). Non certo per l'intero impianto.
Ovviamente l'intervento di sistemazione dovrà essere a regola d'arte (e progettato da professionista visto che, dal poco che si vede, quell'interruttore va sostituito realizzando un nuovo quadro con diverse partenze).

Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 31 ago 2018, 17:00
da gabrisav
Sono d'accordo con te, ma ho la sensazione che il cliente, di mettere a norma l'impianto non ne voglia sapere e che chieda solo che gli venga cambiato l'interruttore guasto.

Magari mi sbaglio e a batfab gli fa rifare tutto l'impianto, ma ho i mie dubbi :mrgreen:

Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 31 ago 2018, 17:02
da Giovepluvio
Non ho parlato di rifare l'intero impianto.

In ogni caso probabilmente sul "tipo" di cliente non sbagli.

Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 31 ago 2018, 17:51
da Mike
Potresti anche sostituire l'interruttore come manutenzione ordinaria, segnalare per iscritto le difformità riscontrate e in teoria non diventare responsabile, ma conoscendo la giustizia itaGLiana, devi farti questa domanda: ne vale la pena?

Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 31 ago 2018, 18:01
da e7o7
Farei comperare a tizio l'interruttore e mi farei pagare in contanti in mano.
Se succede qualcosa di grave, il profitto vale un centesimo delle seccature
a cui vai in contro.

Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 1 set 2018, 7:41
da Giovepluvio
e7o7 ha scritto:Farei comperare a tizio l'interruttore e mi farei pagare in contanti in mano.
Se succede qualcosa di grave, il profitto vale un centesimo delle seccature
a cui vai in contro.



Italian job come si dice. :ok:

:mrgreen: :(

Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 1 set 2018, 9:10
da IlGuru
Se vi meravigliate di quel quadro, non avete mai visto un impianto elettrico rumeno.

Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..

MessaggioInviato: 2 set 2018, 13:09
da ivano
si ma in romania usano il sistema di distribuzione TN. communque i nuovi impianti li fanno abbastanza bene. quelli vecchi sarebbero da sigillare