impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Salve, mi serve un consiglio.
Mi ha chiamato una tessitura (almeno così si definisce) perché si è guastato l'interruttore generale, scatta spessissimo, probabilmente essendo vecchissimo e questo caldo aiuta.
La situazione trovata è questa:
Il fatto è che quello è l'unico interruttore, da sotto partono linee assurde e non esistono differenziali.
Visto come è tutto il resto provare ad inserire un differenziale è da kamikaze, uguale cosa provare a dividere qualche linea, le derivazioni sono state fatte a ……xxo in giro mi sa.
Per farlo ripartire sostituisco interruttore e fatturo come manutenzione ordinaria e allego lettera con scritto trovate gravi e pericolose lacune si consiglia di adeguare l'impianto… o rischio se succede qualcosa e meglio non fare il lavoro?
Mi ha chiamato una tessitura (almeno così si definisce) perché si è guastato l'interruttore generale, scatta spessissimo, probabilmente essendo vecchissimo e questo caldo aiuta.
La situazione trovata è questa:
Il fatto è che quello è l'unico interruttore, da sotto partono linee assurde e non esistono differenziali.
Visto come è tutto il resto provare ad inserire un differenziale è da kamikaze, uguale cosa provare a dividere qualche linea, le derivazioni sono state fatte a ……xxo in giro mi sa.
Per farlo ripartire sostituisco interruttore e fatturo come manutenzione ordinaria e allego lettera con scritto trovate gravi e pericolose lacune si consiglia di adeguare l'impianto… o rischio se succede qualcosa e meglio non fare il lavoro?