Pagina 1 di 1

Sezionare conduttore di terra quando?

MessaggioInviato: 2 set 2018, 17:45
da elettro
La norma CEI 64-8 all'art. 542.4.2

Ho letto in un intervento - che questo passo normativo impone di applicare un sezionatore sul solo conduttore di terra al fine di permettere la misura del correlato "impianto di terra".
In quali ambiti di installazione di applica..? e come?
Saluti. O_/

Re: Sezionare conduttore di terra quando?

MessaggioInviato: 3 set 2018, 3:17
da turion95
Mah ...la vedo una cavolata. Per quanto ne so, il conduttore di protezione (PE) non deve mai essere sezionato, inquanto deve sempre essere un potenziale di riferimento diretto, per gli ovvi motivi per cui esso stesso è preposto.

Re: Sezionare conduttore di terra quando?

MessaggioInviato: 3 set 2018, 3:23
da turion95
Peraltro l’articolo da te citato recita:
Sul conduttore di terra, in posizione accessibile, deve essere previsto un dispositivo di apertura che permetta di misurare la resistenza di terra: tale dispositivo può essere convenientemente combinato con il collettore principale di terra. Questo dispositivo deve essere apribile solo mediante attrezzo, deve essere meccanicamente robusto e deve assicurare il mantenimento della continuità elettrica.


Quindi comunque non si potrebbero usare i comuni sezionatori.

Re: Sezionare conduttore di terra quando?

MessaggioInviato: 3 set 2018, 9:41
da Danielex
Domanda della domenica mattina? :mrgreen:

Un sezionatore? Siamo matti?

Sul collettore di terra deve essere prevista la possibilità di scollegare tutti i conduttori di protezione, anche singolarmente e il conduttore di terra.

Questo vuol dire che non devono essere saldati sul collettore ma semplicemente fissati per mezzo di un morsetto a vite (manovrabile appunto con un utensile).

Nessun sezionatore sull'impianto di terra, non scherziamo.

O_/

Re: Sezionare conduttore di terra quando?

MessaggioInviato: 3 set 2018, 11:42
da MSilvano
Si usa nelle cabine di trasformazione MT/BT e serve appunto per eseguire la misura del solo impianto di terra della cabina elettrica.
In quel momento le masse sono scollegate dalle puntazze in cabina, ma non dalla rete di terra formata dalle altre cabine della MT.

Re: Sezionare conduttore di terra quando?

MessaggioInviato: 3 set 2018, 20:29
da elettro
Sul conduttore di terra, in posizione accessibile, deve essere previsto un dispositivo di apertura che permetta di misurare la resistenza di terra: tale dispositivo può essere convenientemente combinato con il collettore principale di terra. Questo dispositivo deve essere apribile solo mediante attrezzo, deve essere meccanicamente robusto e deve assicurare il mantenimento della continuità elettrica.

Ottimo, come ricordavo io.... O_/ O_/