Tempo intervento differenziale sistema TT

Inviato:
4 set 2018, 17:53
da boobie80
Buongiorno a tutti,
in un sistema TT, qual è il tempo massimo d'intervento che si può impostare per un differenziale che alimenta un'utenza finale? a me sembra di ricordare che sia 0,2 S che corrisponde poi ad un differenziale selettivo, che la norma consente come protezione.
Re: Tempo intervento differenziale sistema TT

Inviato:
4 set 2018, 18:36
da 6367
Quel 0,2 s si riferisce al tempo massimo di interruzione per un circuito terminale in TT.
Questo tempo, però, non è quello a Idn ma alla effettiva corrente di guasto che corrisponde a qualche multiplo di Idn.
I selettivi (tipo S) vanno bene, ma questi corrispondono alla regolazione delta t pari a 0,06 (non 0,2 s) in quanto questa corrisponde convenzionalmente al tempo di non intervento a 2 Idn (per la quale regolazione la norma impone appunto un tempo massimo di apertura di 0,2 s a 2 Idn).
Questo se si fanno le cose a norma....
Re: Tempo intervento differenziale sistema TT

Inviato:
4 set 2018, 18:41
da boobie80
Quindi il tempo massimo regolabile d'intervento su un circuito terminale in un sistema TT è 0,06 S? Giusto?
Re: Tempo intervento differenziale sistema TT

Inviato:
5 set 2018, 11:02
da 6367
Se l'apparecchio è "a norma" sì.