Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
Ciao a tutti,
vorrei condividere con voi qualche ragionamento circa la protezione contro i guasti a terra per linee "importanti" (diciamo oltre i 1250 A) che attraversano ambienti classificati a maggior rischio in caso di incendio.
Considerata la necessità di non superare la soglia di 1A per le linee di distribuzione che attraversano questi luoghi, personalmente mi sono trovato in difficoltà nel dare una soluzione tecnica efficace e facilmente realizzabile. Infatti:
- gli sganciatori ordinari a dip switch per interruttori aperti, quando dotati di protezione G, hanno soglie tarabili come percentuale della In dell'interruttore, che in questi casi è alta e pertanto è impossibile tarare a 1A la soglia d'intervento per guasto a terra
- gli sganciatori "evoluti" con funzioni di protezione contro i contatti indiretti sono talmente rari da trovare che i costruttori stessi vogliono un ordinativo minimo o costringono ad aspettare tempi lunghi per la fornitura e, ad ogni modo, quelli che ho visto non consentono comunque di scendere sotto i 3A
- su linee così importanti si lavora con un numero di corde per fase alto, tale da non trovare facilmente in commercio toroidi idonei ad "abbracciare" la linea da proteggere; bisognerebbe rivolgersi a costruttori di toroidi su misura...
- la soluzione più rapida risulterebbe quella di utilizzare un toroide sulla messa a terra del centro stella del trasformatore e associarlo ad un relè differenziale esterno, che lavora sulle bobine di minima o a lancio dell'interruttore. Questa soluzione è agile e consente di tarare la soglia a 1A, però pecca terribilmente in termini di selettività, poiché sgancia la linea anche per guasti a terra su una qualsiasi delle altre linee alimentate dallo stesso trasformatore
- compartimentare la linea può non essere sempre fattibile e potrebbe sottoporla ad una condizione di posa più gravosa
Vi è già capitata una situazione simile?
Certamente questi casi non sono molto diffusi, ma capita talvolta di trovare grosse centrali termiche dove all'interno è stata installata una turbina a gas.
Buona serata!
Giacomo
vorrei condividere con voi qualche ragionamento circa la protezione contro i guasti a terra per linee "importanti" (diciamo oltre i 1250 A) che attraversano ambienti classificati a maggior rischio in caso di incendio.
Considerata la necessità di non superare la soglia di 1A per le linee di distribuzione che attraversano questi luoghi, personalmente mi sono trovato in difficoltà nel dare una soluzione tecnica efficace e facilmente realizzabile. Infatti:
- gli sganciatori ordinari a dip switch per interruttori aperti, quando dotati di protezione G, hanno soglie tarabili come percentuale della In dell'interruttore, che in questi casi è alta e pertanto è impossibile tarare a 1A la soglia d'intervento per guasto a terra
- gli sganciatori "evoluti" con funzioni di protezione contro i contatti indiretti sono talmente rari da trovare che i costruttori stessi vogliono un ordinativo minimo o costringono ad aspettare tempi lunghi per la fornitura e, ad ogni modo, quelli che ho visto non consentono comunque di scendere sotto i 3A
- su linee così importanti si lavora con un numero di corde per fase alto, tale da non trovare facilmente in commercio toroidi idonei ad "abbracciare" la linea da proteggere; bisognerebbe rivolgersi a costruttori di toroidi su misura...
- la soluzione più rapida risulterebbe quella di utilizzare un toroide sulla messa a terra del centro stella del trasformatore e associarlo ad un relè differenziale esterno, che lavora sulle bobine di minima o a lancio dell'interruttore. Questa soluzione è agile e consente di tarare la soglia a 1A, però pecca terribilmente in termini di selettività, poiché sgancia la linea anche per guasti a terra su una qualsiasi delle altre linee alimentate dallo stesso trasformatore
- compartimentare la linea può non essere sempre fattibile e potrebbe sottoporla ad una condizione di posa più gravosa
Vi è già capitata una situazione simile?
Certamente questi casi non sono molto diffusi, ma capita talvolta di trovare grosse centrali termiche dove all'interno è stata installata una turbina a gas.
Buona serata!
Giacomo