Presa a spina industriale nei sitemi TN e protezione addizi
Inviato: 13 set 2018, 15:17
In un impianto TN ad uso uffici/terziario è previsto un quadro al servizio del locale caldaie dove il progetto prevede una partenza protetta da fusibili verso una presa a spina industriale da 16A collocato all' esterno e poi sul fronte quadro stesso c'è una presa a spina di tipo civile tipo P40.
Entrambe le prese sono protette da fusibili: la resitenza dell'anello di guasto nel punto è di 0,5 Ohm e quindi i tempi prescritti da 64-8 art. 413.1.3.3 (contatti indiretti - interrruzione dell'alimentazione) sono abbondantememte rispettati senza l'uso dei differenziali.
Però c'è anche l'art 412.5.1 che impone i differenzili ad alta sensibiltà nei
- circuiti che alimentano prese a spina <= 20A in locali ad uso abitativo
- circuiti che alimentano prese a spina <= 32A destinate ad utilizzatori mobili usati all'esterno
Per la presa industriale esterna (non si può escludere che vi vengano collegati utilizzatori umobili) .... credo che si possa dire al progettista che si è dimenticato il differenziale da 0,03, giusto ?
Per la presa di servizio sul quadro ... mi par molto strano montare un quadro con presa senza il differenzile da 0,03A ... c'è sempre anche nei locali tecnici, no?
Entrambe le prese sono protette da fusibili: la resitenza dell'anello di guasto nel punto è di 0,5 Ohm e quindi i tempi prescritti da 64-8 art. 413.1.3.3 (contatti indiretti - interrruzione dell'alimentazione) sono abbondantememte rispettati senza l'uso dei differenziali.
Però c'è anche l'art 412.5.1 che impone i differenzili ad alta sensibiltà nei
- circuiti che alimentano prese a spina <= 20A in locali ad uso abitativo
- circuiti che alimentano prese a spina <= 32A destinate ad utilizzatori mobili usati all'esterno
Per la presa industriale esterna (non si può escludere che vi vengano collegati utilizzatori umobili) .... credo che si possa dire al progettista che si è dimenticato il differenziale da 0,03, giusto ?
Per la presa di servizio sul quadro ... mi par molto strano montare un quadro con presa senza il differenzile da 0,03A ... c'è sempre anche nei locali tecnici, no?