Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 18 set 2018, 13:05
da Danielex
Salve a tutti,
ho un avanquadro posizionato a 100 m dal quadro generale.
Devo pertanto definire le caratteristiche di interruttore e linea.

Per quanto riguarda l'interruttore avrei scelto uno schneider NSX 250 R, 4 poli, con sganciatore TM-D, In 200 A (regolazione a 140 A) e magnetica regolata a 1400A.
La parte differenziale sarebbe un modulo VIGI MH (1 A, 310 ms).

Per quanto riguarda i cavi sarebbero FG16R16 posati in tubazione interrata.
Ho scelto una sezione di 95 mmq che considerando tutti i coefficienti dovrebbe portare 170 A.

Domande e dubbi:
1. è corretto scegliere un cavo la cui portata non sia maggiore della corrente nominale, ma maggiore della corrente regolata? Mi vengono un po' di dubbi perché il giorno che serve più potenza la tentazione di mantenere lo stesso cavo e aumentare la Ir sarebbe grande per tutti (ovviamente ho progettato il tutto tenendo conto futuri ampliamenti, ma non si sa mai cosa può succedere in futuro).
2. avete osservazioni o feed back a proposito dell'interruttore che ho scelto? (non sono un grande esperto di materiali di questa taglia).
3. vorrei prevedere la sezione del neutro uguale a quella di fase, ma ovviamente l'elettricista non è d'accordo. Però l'impianto comprenderà un fotovoltaico, motori con inverter e saldatrici, pertanto sarà una festa per le armoniche e chi lo sa quale corrente potrà circolare sul neutro. Concordate con la mia scelta?

Grazie mille a tutti
O_/

Edit: cambiato sezione cavo

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 23 set 2018, 12:48
da andreandrea
Danielex ha scritto:1. è corretto scegliere un cavo la cui portata non sia maggiore della corrente nominale, ma maggiore della corrente regolata? ....

Sì è corretto, ovviamente la regolazione andrà specificata nei documenti di progetto.
Danielex ha scritto:2. avete osservazioni o feed back a proposito dell'interruttore che ho scelto? (non sono un grande esperto di materiali di questa taglia).

A me sembra una buona scelta.
Danielex ha scritto:3. vorrei prevedere la sezione del neutro uguale a quella di fase, ma ovviamente l'elettricista non è d'accordo. Però l'impianto comprenderà un fotovoltaico, motori con inverter e saldatrici, pertanto sarà una festa per le armoniche e chi lo sa quale corrente potrà circolare sul neutro. Concordate con la mia scelta?

Concordo

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 23 set 2018, 13:01
da Goofy
1- sì come ti ha già risposto andreaandrea.
3- l'elettricista faccia il suo lavoro, il progettista sei tu.

P.S. perché "ovviamente" ? Non gli pagano la sezione maggiorata?

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 23 set 2018, 18:00
da blueice80
La linea trifase in cavo unipolare FG16R16 da 95mmq interrato ha una portata di 217 A, considerando i coeficienti di temperatura/profondità k=1 hai Iz= 217 A e quindi sei a posto per un eventuale ampliamento.
Eventuali altri circuiti, che possono influire, mettili in tubuazioni distinte distanziate di 50 cm

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 24 set 2018, 14:46
da Danielex
Grazie mille ragazzi.

Foto UtenteGoofy l'elettricista è abituato così..... :mrgreen:

Comunque nessun problema, ho già convinto il cliente e l'installatore. Cavo da 95 mmq per tutti i conduttori.

Foto Utenteblueice80 io ho considerato la presenza di un altro circuito, pertanto la portata del cavo l'ho stabilita in 171 A (K= 0,79).


Un ulteriore dubbio:devo alimentare, sempre nell'ambito dello stesso impianto, una macchina dotata di n. 2 motori con inverter, potenza totale 48 kW.
In questo caso, essendo una linea terminale, pensavo di prevedere il neutro ridotto (cavi di fase S=35mmq). Cosa ne pensate?

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 24 set 2018, 15:32
da andreandrea
In casi analoghi ho usato cavi con il neutro di sezione inferiore, da inverter a motore cavo schermato (secondo le istruzioni del costruttore)

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 24 set 2018, 15:38
da Danielex
Grazie Andrea.

Procedo così, per quanto riguarda le utenze finali consentirò la riduzione del neutro (non per le dorsali però).

O_/

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 24 set 2018, 16:42
da magoxax
...devo alimentare, sempre nell'ambito dello stesso impianto, una macchina dotata di n. 2 motori con inverter, potenza totale 48 kW.

Detta così sembra proprio che il neutro non serva, quindi portesti anche ometterlo.

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 24 set 2018, 17:26
da Danielex
Sinceramente non so a cosa serva, ma il quadro bordo macchina richiede alimentazione 3F+N+T.
O_/

Re: Scelta interruttore generale e sezione neutro

MessaggioInviato: 25 set 2018, 10:21
da andreandrea
Buongiorno, chiedo scusa, ho veramente toppato nella risposta.
Il bello è che, per non dire fesserie, prima di rispondere ero andato a rivedere un progetto di anni fa dove avevo avuto a che fare con diverse alimentazioni motori con inverter, in particolare ho guardato la tabella cavi dove era chiaramente scritto 1x(4G35) sch., quindi senza neutro, ma ho preso fischi per fiaschi e ho dato la risposta che ho dato senza ragionare.
Nel mio caso non c’era nessun quadro di bordo macchina, ma solo l’alimentazione trifase (senza neutro!) dei motori.
Mi scuso e cercherò di stare più attento.