Pagina 1 di 1

TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 15:27
da clauds05
Salve,
in certi ambienti datati trovo il TN-C distribuito fino alle prese elettriche finali.
Negli anni sono stati installati interruttori differenziali tripolari per garantire la protezione per guasto verso terra sulle linee che non risultavano protette dal tempo di intervento dell'interruttore magnetotermico.
La norma 64-8 vieta l'utilizzo dei differenziali sul TN-C.
Trasformare tutto a TN-S vorrebbe dire rifare tutto l'impianto con un costo di milioni di euro (attività portuale).
Se questi interruttori differenziali non danno problemi non è meglio lasciarli piuttosto che toglierli?
Grazie.

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 16:02
da lillo
ciao,
bella rogna!
ma mi sfugge qualcosa: i differenziali tripolari sono installati su dorsali principali?
come sono tarati?
il carico è così equilibrato che il differenziale resta su?

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 16:18
da clauds05
Ciao, per farla semplice i differenziali sono installati anche sulle linee terminali, come in un normale quadro di BT, con differenziali per le prese, la luce, i condizionatori etc.

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 16:24
da lillo
ora capisco. quei differenziali non daranno problemi non solo in caso di funzionamento ordinario, ma anche in caso di guasto, durante il quale a intervenire sarà comunque il magnetotermico nelle sue tempistiche, in quanto il differenziale non sentirà nessuno squilibrio.

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 17:58
da gabrisav
Un eventuale contatto di una persona con una parte in tensione dovrebbe far intervenire il differenziale, o sbaglio?

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 18:07
da lillo
si,
ma il differenziale non deve aprire nel momento in cui la persona tocca la massa in tensione,
ma deve aprire nel momento in cui il guasto avviene (nei limiti della sue caratteristiche nominali).

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 18:19
da gabrisav
:ok:

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 21 set 2018, 19:43
da clauds05
lillo ha scritto:si,
ma il differenziale non deve aprire nel momento in cui la persona tocca la massa in tensione,
ma deve aprire nel momento in cui il guasto avviene (nei limiti della sue caratteristiche nominali).


Ma quando provo l'intervento dell'interruttore differenziale con lo strumento, tra fase e terra (PEN), cortocircuitando il cavo di neutro e di terra dello strumento, cosa misuro?
Grazie

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 22 set 2018, 19:44
da StefanoSunda
L’interruttore differenziale non può essere utilizzato nei sistemi TN-C perché l’unione delle funzioni di neutro e protezione in un unico conduttore impedisce il funzionamento del dispositivo.

Re: TN-C e interruttori differenziali tripolari

MessaggioInviato: 24 set 2018, 15:34
da lillo
Foto Utenteclauds05 ha scritto:Ma quando provo l'intervento dell'interruttore differenziale con lo strumento, tra fase e terra (PEN), cortocircuitando il cavo di neutro e di terra dello strumento, cosa misuro?

perdonami ma non ti seguo.