Pagina 1 di 1

Commutatori statici di rete STS

MessaggioInviato: 21 set 2018, 16:51
da loganwolverine
Buongiorno,
Dai dati di targa questo componente permette il Trasferimento rapido e sicuro della sorgente di alimentazione anche nel caso di sfasamento di 180° tra le sorgenti. Mi chiedevo.. il carico alimentato, seppur sia veloce il trasferimento (4ms), non subisce nessun effetto? Le due sorgenti non sono sincronizzate quindi commutare da una all'altra non crea problemi al carico??

Grazie

Re: Commutatori statici di rete STS

MessaggioInviato: 23 set 2018, 10:06
da biget

Re: Commutatori statici di rete STS

MessaggioInviato: 24 set 2018, 8:28
da loganwolverine
Grazie per le informazioni.
"Il STS consta di due interruttori statici a tiristori , ciascuno collegato ad una rete trifase di
ingresso ; una delle due può essere selezionata sorgente Prioritaria e l’atra sorgente Riserva.
L’uscita comune degli interruttori statici è collegata all’uscita della macchina, connessa ad un carico
critico. In caso di perdita d’alimentazione, il Sistema effettua un trasferimento automatico dell’utenza
dalla sorgente fuori tolleranza all’altra , in meno di un quarto di ciclo (5 ms). Nella versione 4P i
conduttori di neutro sono commutati e restano in parallelo temporaneo sino all’estinzione dell’ultima
corrente di fase dell’interruttore in spegnimento. Nella versione 3P il conduttore di neutro non è
commutato"

In sostanza riescono a commutare da una sorgente all'altra, non lavorano mai in parallelo le due sorgenti.
L'unica cosa che non capisco è se per esempio le due sorgenti fossero sfasate nei 4 ms che "stacco" la sorgente 1 e "attacco" la sorgente 2 il carico allacciato passa da una tensione con un certo angolo di fase ad un'altra sorgente con tensione (in modulo probabilmente uguale) ma con angolo di fase differente, non provoca nessun problema al carico? Ovviamente no,altrimenti non li venderebbero, però non capisco perché. Grazie

Re: Commutatori statici di rete STS

MessaggioInviato: 24 set 2018, 8:50
da biget
In verita' la parte essenziale é qualche riga piu sotto "in break before mske" assicurarsi che lo sfasamento angolare sia minimo e stabilire una soglia

Re: Commutatori statici di rete STS

MessaggioInviato: 24 set 2018, 9:19
da loganwolverine
Ma se fossero:
“Make before break” (chiusura prima dell’interruzione, con sovrapposizione delle sorgenti durante il trasferimento). Per evitare correnti transitorie elevate tra le sorgenti, occorre ridurre lo sfasamento angolare tra le sorgenti e configurare opportunamente i limiti ammessi. Per fare una commutazione MAKE BEFORE BREAK le sorgenti devono essere sincrone, in quel caso, fortunato, significa che le due sorgenti non hanno sfasamento reciproco.

Se fossero ASINCRONE adotti quindi la seconda tecnica:
“Break before make” (interruzione prima della chiusura, senza sovrapposizione delle sorgenti).
In quel caso commuti quando la semionda di tensione passa per lo zero suppongo, ogni semionda passa per lo zero ogni 10 ms quindi nel caso più sfavorevole il tempo di commutazione tra una sorgente e l'altra suppongo sia poco meno di mezzo periodo (10 ms) mentre dai dati ti targa dicono commutazione entro 4 ms, come è possibile?

Grazie