mi trovo a dover adeguare gli impianti elettrici di un condominio degli anni 60.
Ai piani nel vano scala sono presenti delle "cassette di derivazione" non certo a norma cei 23-51 composte da un pannello metallico che, rimosso, cela tre "scomparti" contenenti le montanti Tv/Tel., la montante di terra, le linee alloggi dai contatori privati e il luce scala, suddivisi da setti separatori in legno :shock:
Anche la piastra di fondo è tutta di legno.

Alla base di ogni linea montante vi sono interruttori differenziali 30mA.

La domanda è semplice: l'unico modo per adeguare la situazione è dismettere tutto (linee montanti comprese in quanto non vedo possibile installare una nuova scatola con le linee presenti) e installare nuove scatole di derivazione o qualcuno ha idee meno 'dispendiose' ?

Esistono in commercio per esempio delle vernici ignifughe applicabili al legno delle cassette tali da rendere l'intervento normativamente accettabile?
O_/

Re: Cassette derivazione condominio

MessaggioInviato: 1 ott 2018, 9:28
da JAndrea
Se le linee sono in classe II e protette alla base da sovraccarico e corto circuito, non è poi così critica la cosa secondo me...
Eventualmente si riesce a montare una scatola moderna dentro il vano presente?

Re: Cassette derivazione condominio

MessaggioInviato: 1 ott 2018, 9:45
da mulder80
Purtroppo sono tutte linee di epoca medioevale...nessuna classe II, né per citofoni né per linee energia.
Il problema è che per montare una scatola in pvc non puoi avere le linee montanti in opera, diventa fisicamente impossibile a meno che non esistano sul mercato scatole "smontabili", nel senso che ogni singolo lato della scatola possa essere montato separatamente, ma non credo (almeno io non ne ho mai viste)

Re: Cassette derivazione condominio

MessaggioInviato: 1 ott 2018, 10:15
da JAndrea
Davo per scontato tu volessi tenere solo le canalizzazioni e scatole, non i cavi, che poverini hanno ormai fatto la loro vita.


Si tratta di cavi unipolari o multipolari?

Re: Cassette derivazione condominio

MessaggioInviato: 1 ott 2018, 10:42
da mulder80
Sono cavi unipolari che, nonostante gli anni, appaiono ancora in buone condizioni. Sfilarli e re-infilarli (a quel punto cambiandoli) è più che altro un costo di manodopera che se si potesse evitare sarebbe meglio, ma credo di non avere alternativa

Re: Cassette derivazione condominio

MessaggioInviato: 1 ott 2018, 10:46
da JAndrea
Se realizzato in cavi unipolari, non credo i montanti possano vivere nelle stesse canalizzazioni.

Poi bisogna valutare trattandosi di opere esistenti il da farsi.

http://www.consted.com/imptrad/conduttu ... i-cavi.asp