Tubazioni portacavi in metallo e messa a terra
Salve, vorrei sottoporre alla vostra attenzione una questione su cui ho qualche dubbio e magari ricevere qualche suggerimento.
Devo progettare una conduttura per alimentare una serie di pali metallici a supporto di apparecchi di illuminazione di tipo stradale lungo il perimetro di uno stabilimento.
La mia idea era quella classica di realizzare una conduttura in cavidotto interrato con pozzetti al piede di ogni palo, utilizzare cavi, morsettiere da apalo e corpi illuminanti a doppio isolamento ed evitare di portare il conduttore di protezione o comunque la corda di rame interrata per l'intero percorso (circa 1,5km).
Il cliente ha chiesto se fosse possibile realizzare la conduttura mediante tubo metallico installato a vista lungo il muro di recinzione, per evitare o minimizzare le opere edili di scavo.
Ora il mio dubbio è, volendo accontentare il cliente, posso ancora realizzare un sistema di classe II?
In corrispondenza delle cassette di derivazione (metalliche) a parete, in cui si sguaina il cavo per effettuare le derivazioni, è ancora garantito il doppio isolamento?
Devo prevedere il collegamento a terra della tubazione? E se si, è sufficiente farlo solo all'origine della conduttura, confidando sulla continuità della stessa? Esiste la possibilità di tensioni pericolose tra la tubazione collegata a terra ed il palo non collegato a terra?
Scusate per la moltitudine di interrogativi e grazie
Devo progettare una conduttura per alimentare una serie di pali metallici a supporto di apparecchi di illuminazione di tipo stradale lungo il perimetro di uno stabilimento.
La mia idea era quella classica di realizzare una conduttura in cavidotto interrato con pozzetti al piede di ogni palo, utilizzare cavi, morsettiere da apalo e corpi illuminanti a doppio isolamento ed evitare di portare il conduttore di protezione o comunque la corda di rame interrata per l'intero percorso (circa 1,5km).
Il cliente ha chiesto se fosse possibile realizzare la conduttura mediante tubo metallico installato a vista lungo il muro di recinzione, per evitare o minimizzare le opere edili di scavo.
Ora il mio dubbio è, volendo accontentare il cliente, posso ancora realizzare un sistema di classe II?
In corrispondenza delle cassette di derivazione (metalliche) a parete, in cui si sguaina il cavo per effettuare le derivazioni, è ancora garantito il doppio isolamento?
Devo prevedere il collegamento a terra della tubazione? E se si, è sufficiente farlo solo all'origine della conduttura, confidando sulla continuità della stessa? Esiste la possibilità di tensioni pericolose tra la tubazione collegata a terra ed il palo non collegato a terra?
Scusate per la moltitudine di interrogativi e grazie