Buonasera a tutti.
Vorrei chiedervi un chiarimento, o meglio, una spiegazione riguardo il comportamento dei differenziali di tipo A e AC in presenza di carichi dotati di inverter.

In caso di presenza di carichi dotati di inverter si usano differenziali di tipo A, ma come si comportano i differenziali di tipo AC?
In caso di correnti pulsanti, non intervengono oppure intervengono in modo intempestivo?

Grazie e buona serata

Re: Differenziali AC e inverter

MessaggioInviato: 15 ott 2018, 18:59
da 6367
Presumibilmente non intervengono, ma tutto può accadere.
Semplicemente non sono provati per queste forme d'onda.