Pagina 1 di 1

Regolazione intensità luminosità non funziona con plafoniera

MessaggioInviato: 27 ott 2018, 10:36
da wutrut
Ciao a tutti! Questa mattina ho montato una plafoniera con led integrato. Nella mia stanzetta ho un interruttore con una rotellina che mi permette di regolare l'intensità della luce. Fino a ieri, quando c'era la vecchia plafoniera con 3 lampadine montata, funzionava perfettamente; oggi invece non va più. Nello specifico ho notato che se collego il filo della messa a terra, la plafoniera non accende quasi per niente (i led rimangono quasi "spenti", un po' come i neon dopo che si spengono), invece scollegando il filo della messa a terra funzionano perfettamente, ma il regolatore di luminosità non funziona. infatti appena giro la rotellina i led iniziano a lampeggiare, tipo effetto discoteca.
La vecchia plafoniera che ho smontato non aveva la messa a terra collegata, non so se significa qualcosa. Vorrei capire quindi perché la plafoniera a led che ho montato non funziona con la messa a terra collegata, e perché quando scollego il filo giallo-verde non funziona il regolatore di luminosità.
Grazie!

Re: Regolazione intensità luminosità non funziona con plafon

MessaggioInviato: 27 ott 2018, 18:23
da luxinterior
qualche info in più sul prodotto nuovo e quello sostituito (foto marche modelli ecc..) potrebbe favorire eventuali risposte. E già che ci sei anche qualche informazione sul dimmer
Se la plafoniera ha un suo alimentatore non dimmerabile probabilmente con il dimmer diminuisci solamente la tensione in ingresso all'alimentatore che funziona in modo intermittente.
Quanto al filo di terra non saprei bisogna vedere bene colelgamenti e prodotti

Re: Regolazione intensità luminosità non funziona con plafon

MessaggioInviato: 27 ott 2018, 20:59
da ivano
in ogni lampada a led il varialuce tradizionale VA TOLTO.
cio' e' generalmente ben evidenziato nelle istruzioni di montaggio.
se la lampada e' dimmerabile occorre un varialuce x lampadine a led

Re: Regolazione intensità luminosità non funziona con plafon

MessaggioInviato: 28 ott 2018, 1:29
da wutrut
ivano ha scritto:in ogni lampada a led il varialuce tradizionale VA TOLTO.
cio' e' generalmente ben evidenziato nelle istruzioni di montaggio.
se la lampada e' dimmerabile occorre un varialuce x lampadine a led


Quindi dovrei proprio togliere l'interruttore con la rotellina? Se non lo tolgo cosa succede?

E perché se collego la messa a terra la plafoniera non va?