Secondo voi, installare circa 20 inverter (potenze variabili da 15 kW a 1,1 kW), per un totale di circa 100 kW in un punto; ad una distanza di circa 30-40m i motori.
I motori sono a servizio di pompe / UTA e si trovano in copertura.
Gli inverter (su richiesta tassativa del committente) si trovano al piano terra.
- da prescrizioni costruttore devo prevedere le adeguate protezioni (es. differenziale classe B)
- devo rispettare le max distanze del cavo (per evitare di installare i filtri tra l'altro non previsti)
- devo seguire le prescrizioni sulla messa a terra degli inverter, ho visto che chiedono sezioni piuttosto "forti"
Detto questo, siamo sicuri che i cavi, essendo posati insieme, possano crearsi disturbi a vicenda?
E' una modalità di installazione "bestiale"? Solitamente si ovvia al problema mettendo l'inverter in prossimità dei motori...
I motori sono a servizio di pompe / UTA e si trovano in copertura.
Gli inverter (su richiesta tassativa del committente) si trovano al piano terra.
- da prescrizioni costruttore devo prevedere le adeguate protezioni (es. differenziale classe B)
- devo rispettare le max distanze del cavo (per evitare di installare i filtri tra l'altro non previsti)
- devo seguire le prescrizioni sulla messa a terra degli inverter, ho visto che chiedono sezioni piuttosto "forti"
Detto questo, siamo sicuri che i cavi, essendo posati insieme, possano crearsi disturbi a vicenda?
E' una modalità di installazione "bestiale"? Solitamente si ovvia al problema mettendo l'inverter in prossimità dei motori...