Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 9:57
da iosolo35
circuiti di sicurezza.jpg

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 10:05
da Sympler82
Circuitalmente parlando, siamo a valle del CPS (soccorritore), quindi quegli apparecchi ad uso ordinario sono a tutti gli effetti servizi di sicurezza (sono alimentati solo da sorgente sottocontinuità segregata dall'alimentazione ordinaria)

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 10:14
da ale74
realizzerebbero però due linee separate, una in emergenza (che funziona anche come ordinaria con relè e contatti NC) e una completamente in ordinaria.

però, in effetti, non sarebbero indipendenti nel momento in cui la lampada che è anche una emergenza funziona in modalità ordinaria

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 10:22
da iosolo35
Da come la vedo io, un apparecchio di emergenza se utilizzato anche come apparecchio di illuminazione ordinaria deve avere 2 alimentazioni, una dal circuito ordinario ed una dal circuito di sicurezza.
La norma CEI 34-22 dice che per gli apparecchi ad uso come emergenza ed ordinario ci sia un doppio isolamento o l'indipendenza dei circuiti, da questo si può desumere che per alimentare tali apparecchi si devono posare 2 circuiti indipendenti.

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 10:51
da Sympler82
E' una richiesta espressa dalla norma?
Cioè io considero il circuito, l'apparecchio ed il comando come servizio di sicurezza.
Tuttavia lo uso anche nell'utilizzo ordinario, ma rimane sempre circuito di sicurezza.

Altrimenti saremmo obbligati:
- ad usare apparecchi dedicati (soluzione comunque preferibile a mio avviso)?
- ad usare apparecchi combinati come da CEI 34-22?

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 11:07
da iosolo35
CEI 34-22.jpg

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 11:16
da Sympler82
Su quello non si discute, ci mancherebbe.
Ma la mia domanda era diversa...

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 11:16
da ale74
il discorso è proprio questo, la norma, quando parla di funzionamento ordinario e in sicurezza del corpo luce fa espressamente riferimento a corpi luce combinati, con doppia lampada e schermo interposto a cui è collegato il circuito ordinario e sull'altra lampada il circuito di sicurezza

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 11:18
da ale74
iosolo35 ha scritto:
CEI 34-22.jpg


per caso il riferimento è la CEI EN 60598-2-22 ?

Re: Illuminazione di sicurezza

MessaggioInviato: 16 nov 2018, 11:28
da iosolo35
Alle volte le norme vanno lette assieme e soprattutto da non dimenticare la valutazione dei rischi.
Se un sistema illuminazione di sicurezza viene alimentato a monte da un soccorritore e sulla stessa linea abbiamo anche l'alimentazione dal circuito ordinario non abbiamo l'indipendenza dei circuiti in quanto viene a mancare la filosofia di avere circuiti separati.
Come fai a garantire che un guasto sul circuito ordinario non deve compromettere la funzionalità del circuito di sicurezza se hai solo un circuito?