Auguri di buon anno. Il problema, data la notevole lunghezza della linea, si può circoscrivere alla caduta di tensione. Considerando che si tratti di una dorsale, per caduta ammissibile compresa tra 2,5 e 3,5% direi che può andare bene un cavo da 120 o 95 mmq (tenendo conto del cosfì 0,8 ma non di eventuali spunti motore o di correnti di inserzione lampade a scarica). A questo punto si pone il problema del dispositivo di protezione a monte nel senso che in base alla corrente minima di guasto a fondo linea (calcolata partendo da quella presunta a inizio linea si deve scegliere l'interruttore con la curva di intervento più appropriata. Solo per questo caso occorrerà provvedere a dei calcoli veri e propri avendo a disposizione tutti i dati o servendosi di regoli forniti dai costruttori. Comunque in questo caso non sembra che un normale curva C sia un problema; semmai si potrà usare un diffrenziale.