Interruttore generale
In un condomnio è ammesso proteggere il montante dell'alimentazione del quadro condomniale con l'interruttore dell'ente distributore? Non sono contatori centralizzati
Grazie
Grazie
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
alphabit ha scritto:In un condomnio è ammesso proteggere il montante dell'alimentazione del quadro condomniale con l'interruttore dell'ente distributore? Non sono contatori centralizzati
Grazie
con sganciatori magneto termici sceltisecondo le tabelle delle norme cei che oltre alla sezione tengono molta cosniderazione della posa dei cavi ,di eventuali cavi adiacent.
Ricorda che dovrebbe essere necessario un differenziale
con sganciatori magneto termici sceltisecondo le tabelle delle norme cei che oltre alla sezione tengono molta cosniderazione della posa dei cavi ,di eventuali cavi adiacent.
Ricorda che dovrebbe essere necessario un differenziale
6367 ha scritto:La norma prevede le condizioni per cui è possibile fare ricorso all'interruttore del gruppo di misura come organo di sezionamento e per la protezione (solo da corto circuito) del montante. Quindi questo interruttore in più alla base del montante non è strettamente obbligatorio.
Tuttavia per non fare verifiche (i2t...) e assumersene la responsabilità, l'installatore preferisce mettere sempre un magnetotermico alla base del montante e buona notte. Non gli si può dare torto ma... non è che la norma lo imponga sempre.