Pagina 1 di 2
Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 11:04
da Duracell
Salve mi confermate che per evitare di pagare penali per energia reattiva il Cosfì deve essere non minore di 0,9?
Grazie
Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 12:04
da DavideDaSerra
Contratto di tipo industriale o domestico?
Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 12:30
da DrCox
E' così, stando alla delibera AEEG 654/2015
Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 12:34
da DavideDaSerra
Solo per i contratti industriali (in bassa tensione affligge solo i BTA).
Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 12:49
da Duracell
Industriale nel senso che è una palazzina uffici

Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 12:54
da DavideDaSerra
Allora sì, la potenza reattiva è fatturata se non si rispettano i parametri.
Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 13:57
da andreandrea
Intervengo per correggere l’informazione che mi sembra stia passando.
Dal 1° gennaio 2016, per gli utenti connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, il fattore di potenza medio mensile non deve essere inferiore a 0,95.
In caso di supero vengono applicate le penali.
Rif. delibera AEEG 180/2013/R/EEL
Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 15:18
da DavideDaSerra
Grazie della precisazione, mi mancava il limite dei 16,5kW
Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 16:03
da Duracell
Grazie ad entrambi questo vale per chiunque abbia una potenza > 16.5kW privati o società che siano?

Re: Penale energia reattiva

Inviato:
4 dic 2018, 17:43
da andreandrea
Mi sembra di avere già risposto.