per un controllo saltuario impianto di messa a terra
volendo fare un controllo periodico del mio impianto di terra,chiedo ai più esperti ,se questa mia idea può funzionare:l'interruttore differenziale interviene per dispersioni di correnti pari o superiori ai 30mA,quindi se collego fra fase e terra una resistenza di R=230/30x1000=7,6Kohm(v.c.=8,2K) e della potenza di=30x30x8,2/1000=8W,questa dovrebbe simulare un contatto accidentale di un'apparecchiatura elettrica,verso massa,quindi con terra efficiente ,dovrebbe scattare il differenziale;se il differenziale non scatta, 2 potrebbero essere le cause,o l'impianto di terra offre una resistenza superiore o addirittura si è staccato,oppure è il differenziale che non funziona più;per provare il differenziale,basta premere l'apposito pulsante di prova e se dà esito positivo,cioè premendolo il differenziale scatta interrompendo l'alimentazione,vuol dire che questi funziona e che il problema è nell'impianto di terra per cui sarà il caso di far intervenire un tecnico;mi rivolgo ai tanti professionisti ,tecnici ed insegnanti presenti in questo ottimo sito,per sapere se questa idea può andare per fare un controllo accettabile,(è sempre meglio di niente) 