Uso del neutro come PEN in sistema TN-C-S

Ciao a tutti
Ho installato una lampada a muro in un impianto con sistema TN-C-S.
L'attacco al muro ha solo fase e neutro.
La lampada ha un morsetto di terra.
La linea è protetta da un magnetotermico in curva C da 10 A unipolare.
Non c'è differenziale.
Gli interruttori principali sono del tipo quadripolare e aprendo staccano prima le fasi, poi il neutro. Chiudendo viene collegato prima il neutro e poi le fasi.
Ci sono controindicazioni nell'uso del neutro in vece della terra in un caso simile?
E se sì, quali?
Schematicamente parlando:
Saluti, Boiler