Alimentazioni senza conduttore di protezione

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 12:42
da ElectricalDesign
Ciao a tutti,
a seguito della fornitura di un quadro MT e di un quadro bt, il cliente ha fornito rispettivamente un’alimentazione MT e un’alimentazione BT priva di conduttore di protezione.

Al riguardo, poiché il quadro MT e il quadro bt verranno installati veramente lontani dalla cabina MT/bt del cliente o comunque da punti accessibili dell’impianto di terra, chiedo se è fattibile, come suggerito dal cliente, installare in prossimità del quadro MT e del quadro bt un dispersore di terra da collegare successivamente al quadro MT e al quadro bt.

Personalmente non sono convinto della suddetta idea (potrebbe andare bene per un sistema TT ma non per un sistema TN-S) ma al tempo stesso, non avendo particolare esperienza, non so se è corretto imporre al cliente la fornitura dei conduttori di protezione.

Cosa ne pensate? Posso procedere in altri modi?
Grazie

Re: Alimentazioni senza conduttore di protezione

MessaggioInviato: 18 dic 2018, 12:33
da lillo
ciao,
non riesco ben a comprendere la distribuzione,
mi sembra che tu abbia una cabina di ricezione, da dove in media distribuisci al locale trasformazione dove hai un quadro MT, il trafo, e un quadro Bt.
tuttavia in linea di massima l'impianto di terra deve essere unico.
Foto UtenteElectricalDesign ha scritto: come suggerito dal cliente

quali competenze ha il cliente per decidere questo?

Re: Alimentazioni senza conduttore di protezione

MessaggioInviato: 20 dic 2018, 20:02
da ivano
un impianto del genere dovra' essere progettato da persona abilitata a farlo.
QUINDI il cliente dovra' sottostare alle direttive di progetto.