Pagina 1 di 1

Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 19:21
da speedyant
Ebbene si, pure io devo "sporcarmi" con questo problema che tanto preoccupa gli utilizzatori di impianti elettrici.

Questa volta si tratta di ufficio, da circa due settimane la "luce" "salta" con una frequenza variabile, apparentemente interviene la sezione "salvavita" di un unico quadro, oggi ha prodotto un interessante disguido che tra l'altro portato l'elettricista a fornire una diagnosi "errata".

Avendo trovato l'ufficio senza luce, riarmando il magnetotermico-differenziale in questione, risultava non funzione un switch lan 10/100/1000. Arrivato l'elettricista riscontrava il magnetotermico "caldo" dando la colpa allo switch stesso che "essendosi poi guastato, la colpa era sua"...
Peccato che fosse sotto UPS, riacceso il quale ha ripreso a fare il suo lavoro e adesso, fino alle 16 almeno, funziona tutto regolarmente.

Esistono dei test da "suggerire" all'elettricista, evitando di farlo arrabbiare, in modo da scoprire cosa cavolo sta succedendo?

Premesso che i locali sono occupati da praticamente un anno e solo ora si è presentato il problema.

Odio fare il "capro espiatorio" sappiatelo! ;-)

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 19:59
da TITAN
Io sono dell'idea che a parte possibili e normali guasti a volte tocca anche al magnetotermico differenziale potersi guastare.
Soluzione semplice: se hai più quadri in ufficio provare a sostituire un Mag.termico con un altro identico e vedere cosa succede.

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 20:03
da speedyant
Ma anche no! Se il problema fosse veramente il magnetotermico, mi trovo con due assicuratori e 6 impiegate che mi picchiano dandomi la caccia per gli uffici! Preferisco consigliarlo all'elettricista, oltre ad essere autorizzato a farlo, mi evito rogne!

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 21:11
da salvuto
c'e' una macchina del caffè o bibite o gelati nel circuito ?

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 21:17
da TITAN
Bada bene che io non ho detto che è lui ad essere guasto : ma possono guastarsi anche loro.
La sua sostituzone (ove possibile a costo zero) è il modo più semplice di capire se il problema è sparito ed ora si trova in un altro locale.

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 21:27
da Goofy
Come prima cosa misurerei il valore della corrente di intervento del differenziale

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 22:17
da speedyant
salvuto ha scritto:c'e' una macchina del caffè o bibite o gelati nel circuito ?

Esiste la macchinetta del caffè, d'altronde un ufficio senza macchinetta non è ufficio!

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 17 dic 2018, 22:18
da speedyant
Goofy ha scritto:Come prima cosa misurerei il valore della corrente di intervento del differenziale

Ottimo! Se si ripresenta il "pasticcio", darò "suggerimento" in tal senso.

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 18 dic 2018, 13:43
da salvuto
speedyant ha scritto:
salvuto ha scritto:c'e' una macchina del caffè o bibite o gelati nel circuito ?

Esiste la macchinetta del caffè, d'altronde un ufficio senza macchinetta non è ufficio!

andrebbe isolata, perché di solito è la prima indiziata per problemi di questo genere

Re: Il "solito" differenziale che "salta" quando vuole lui!

MessaggioInviato: 18 dic 2018, 19:53
da speedyant
salvuto ha scritto:
speedyant ha scritto:
salvuto ha scritto:c'e' una macchina del caffè o bibite o gelati nel circuito ?

Esiste la macchinetta del caffè, d'altronde un ufficio senza macchinetta non è ufficio!

andrebbe isolata, perché di solito è la prima indiziata per problemi di questo genere

Interessante, farò presente la cosa.