Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 18 dic 2018, 18:27
da simp
Slave.
non so se a qualcuno di voi è capitato.
Presso un cliente intervengono contemporaneamente sia il magnetotermico che il blocco differenziale (entrambi hanno la segnalazione rossa di intervenuto).
La causa può essere un guasto a terra?
Ciao

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 18 dic 2018, 18:35
da lillo
Foto Utentesimp ha scritto:La causa può essere un guasto a terra?

ipotesi ragionevolmente plausibile.
sistema TN o TT?

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 19 dic 2018, 9:41
da simp
Sistema TT

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 19 dic 2018, 10:13
da lillo
taglia e curva del magnetotermico?
hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
comunque trovo strano l'intervento anche del magnetotermico.

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 19 dic 2018, 11:20
da StefanoSunda
La causa può essere un guasto a terra?

Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 20 dic 2018, 12:53
da simp
lillo ha scritto:taglia e curva del magnetotermico?

Curva C 40A - contratto 20kW

lillo ha scritto:hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?

Meno di 1 ohm. La rete di terra è quella globale del centro commerciale.

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 20 dic 2018, 12:53
da simp
StefanoSunda ha scritto:Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.

Strano che però non scatti il differenziale o magnetotermico vicino al guasto

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 20 dic 2018, 13:01
da lillo
con una Ra minore di 1 ohm la corrente di guasto a massa è superiore a 230 A.
un C40 , che ha l'intervento magnetico tra i 5 e i 10 In potrebbe aprire anche a 200 A in tempi compresi tra 0,01 e 0,02 secondi.
è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
potremmo invocare Foto Utente6367 e sentire cosa ne pensa.

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 20 dic 2018, 13:17
da Coulomb
Strano che però non scatti il differenziale o magnetotermico vicino al guasto

E' strano si che non ci sia il classico filotto di protezioni scattate, ma bisogna vedere cosa c'è installato nll'impianto e confrontare le curve di intervento monte/valle.
Oppure semplicemente è un dispositivo malfunzionante.

Re: Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale

MessaggioInviato: 20 dic 2018, 14:41
da 6367
lillo ha scritto:è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.