Pagina 1 di 1
Sganciatore LSI

Inviato:
23 dic 2018, 9:25
da Coulomb
Quale criterio si può adottare per la scelta delle funzioni dello sganciatore elettronico di uno scatolato?
In generale può essere valido il principio seguente: arrivo quadro principale LSI, partenza per sottoquadro LSI, utenza statica LI, utenza motore solo I con termico su contattore.
Re: Sganciatore LSI

Inviato:
24 dic 2018, 10:13
da MASSIMO-G
Direi proprio di si anche poi è tutto spesso condizionato da quanto vuole spendere il cliente. Un interruttore generale da 1250A subito a valle di un trafo puo essere uno scatolato con LI, uno scatolato LSI , un aperto LI, un aperto LSI . Ovviamente poi possono essere dotati di relè evoluti che realizzano una selettività che ricorda quella con filo pilota nei relè di media . Però , noi che costruiamo quadri , l'ultima soluzione non la vediamo quasi mai realizzata è molto rara
Re: Sganciatore LSI

Inviato:
28 dic 2018, 11:26
da Coulomb
Grazie per la risposta
MASSIMO-G, pensavo non andassero bene solo gli LI sugli arrivi, preferirei avere la possibilità di poter mettere la I in OFF ed eventualmente temporizzare la S, altrimenti mi sembra di capire che devo mettere la I al massimo per poter utilizzare le tabelle di selettività energetica tra monte/valle, è vero oppure vale tutto?
Re: Sganciatore LSI

Inviato:
28 dic 2018, 14:55
da MASSIMO-G
Dici bene...è meglio fare come dici tu .....io elencavo solo le casistiche ......purtroppo noi quadristi facciamo quello che ci ordinano e in mancanza di disposizioni dobbiamo mettere quello che costa meno (ovvero LI) . Ma il LSI è sicuramente il più adatto , specie quando è abbinato a un interruttore di categoria B adatto alla selettività