Pagina 2 di 3

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 30 dic 2018, 23:38
da setteali
stefanob70 ha scritto:....
La spina è di tipo IEC..


Come detto prima, probabile che tu abbia l'alimentatore di antenna guasto!
Ma sostituirlo anche se ti risolve il problema, ti rimane il problema che l'impianto di terra .......fa acqua!
O_/

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 30 dic 2018, 23:42
da stefanob70
elektronik ha scritto:a volte si risolve invertendo il cavo di alimentazione

Cioè :-k

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 0:27
da elektronik
L´ amplificatore e´ alimentato a 220 V, basta girare la spina che va nella prese 220 V

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 11:45
da AZZZ
Ciao e buon San Silvestro

Azzardo un'altra ipotesi: nell'impianto d'antenna da qualche parte c'è un alimentatore di tipo switching, o forse un centralino autoalimentato ma sempre con tecnologia di tipo switching (sono anni e anni che circolano eh).
Se rilevi quelle tensioni c'è da scommettere che quell'impianto d'antenna non è stato collegato a terra, e aggiungerei anche volutamente, perché so che c'è chi sostiene che è meglio così per non attirarti i fulmini in casa. E c'è anche chi sostiene il contrario: io non so chi ha ragione, perché di fulmini che cadevano sui pali d'antenna ne ho visti parecchi e non credo tutti o nessuno erano o non erano a terra, vi pare?

Il problema è: se c'è l'alim switching e l'impianto d'antenna non è a terra, e magari volutamente, che si può fare?

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 22:51
da ivano
potrebbe anche essere un televisore guasto nel condominio. il collegamento a terra contro i contatti indiretti sarebbe obbligatorio per legge negli impianti d'antenna condominiali, proprio per evitare situazioni simili se non peggiori

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 2 gen 2019, 14:18
da elettro
Probabilmente si tratta di un guasto, ma è bene ricordare che molti installatori del settore ed elettricisti posano a terra i componenti dei centralini soprattutto quando non serve. Una eventuale tensione residua sul PE si manifesta inevitabilmente anche sulla massa segnale . Meglio e solo adottare tale collegamento solo in caso di LPS e progetto annesso.
Di fatto - sono disponibili componenti - comprese le prese utente - a doppio isolamento o isolamento parziale, che consentono di evitare il EQPS sulle componenti di distribuzione.
Probabilmente, nei forum vi sono tanti pareri discordanti, ma è altrettanto facile trovare i soliti errori.
O_/

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 2 gen 2019, 19:56
da ivano
attualmente il collegamento a terra delle calze dei cavi d'antenna e' obbligatorio ai fini della protezione dai contatti indiretti, in un condominio indispensabile al fine di evitare che guasti ad un televisore metta in pericolo gli altri . sul conduttore PE non deve esserci nessuna tensione, pena il pericolo di folgorazione per chiunque entri in contatto con esso. altra storia e' lps contro le scariche atmosferiche.
le prese completamente isolate le puoi mettere in impianti nuovi, dubito che sia pensabile farlo su impianti gia' esistenti.

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 2 gen 2019, 20:28
da stefanob70
Ho richiesto al proprietario informazioni al riguardo.
Mi è sembrato piuttosto evasivo alle mie domande.
Ad esempio ho aperto la scatola di derivazione sotto al montante del quadro,e non vedo nessun conduttore di protezione, equipotenziale e di terra. :-|

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 4 gen 2019, 12:16
da AZZZ
Ho controllato anche il mio impianto tv in casa e anche qui (staccando tutte le tv e decoder vari) risulta non connesso a terra, ma rilevo solo pochi volt, non 110 !

Hai fatto anche tu questa prova?

Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.

MessaggioInviato: 4 gen 2019, 12:18
da stefanob70
Grazie infinite, allora cosa può essere?