Pagina 1 di 1

A chi spetta la progettazione del fronte quadro ?

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 16:12
da Redlight
A chi spetta la scelta dell'involucro e della disposizione degli apparecchi in un quadro elettrico ? Il professionista che ha fatto la progettazione dell'impianto ed ha definito il materiale dell'involucro (isolante o metallico) e gli apparecchi di protezione con gli schemi unifilari, deve anche redigere il disegno del fronte quadro ? Oppure questa valutazione insieme alla verifica delle sovratemperature può essere demandata all'installatore ?
In altre parole, in un progetto elettrico il disegno del fronte quadro è obbligatorio o facoltativo? Grazie a quanti risponderanno.

Re: A chi spetta la progettazione del fronte quadro ?

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 17:23
da WALTERmwp
Il layout dovrebbe essere parte del progetto (come la scelta di tutti i componenti, quadro compreso), quindi è il progettista che provvede, completando la documentazione coi relativi disegni.
Perché poi porsi il dubbio sul fatto che l'installatore dovrebbe o potrebbe preoccuparsi dei calcoli relativi alle dissipazioni ?

Saluti

Re: A chi spetta la progettazione del fronte quadro ?

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 17:37
da Redlight
Grazie della risposta, anche se non mi è chiara l'ultima parte. In che senso "porsi il dubbio" ?. Chi deve fare la verifica delle dissipazioni ? L'installatore o il progettista ?

Re: A chi spetta la progettazione del fronte quadro ?

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 18:24
da MASSIMO-G
Per quanto riguarda i quadri di distribuzione e potenza (che rispondono alle norme CEI EN 61439 - 1 / 61439-2) il progettista puo fare un fronte quadro di massima che serve a evidenziare le sue esigenze ma poi il fronte di quadro effettivo sarà compito del quadrista. Per i quadri di automazione o bordo macchina chi progetta il quadro puo benissimo anche fare il fronte quadro in quanto concettualmente è molto semplice (dal punto di vista della carpenteria). Ovvero , quasi sempre un armadio con un pannello interno dove vengono montate le apparecchiature che vengono cablate in orizzontale sul banco. Un conto è un quadro da 6300 ampere con barre in parallelo da 160x10mm. in rame e altro conto uno con un pannello a fondo quadro senza segregazioni che chiunque con forbici e cacciavite puo realizzare , anche in cantina. Per i quadri di distribuzione il fronte quadro del progettista è un modo per evidenziare le sue richieste , ma il vero fronte quadro è poi compito del quadrista. Quindi anche se approssimativo il progettista è buona cosa che lo realizzi

Re: A chi spetta la progettazione del fronte quadro ?

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 18:25
da MASSIMO-G
La verifica della sovratemperatura e anche tutte le certificazioni del caso sono ovviamente a carico di chi costruisce il quadro (quadrista)

Re: A chi spetta la progettazione del fronte quadro ?

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 18:44
da Redlight
MASSIMO-G ha scritto:La verifica della sovratemperatura e anche tutte le certificazioni del caso sono ovviamente a carico di chi costruisce il quadro (quadrista)


Adesso è più chiaro, grazie. La mia domanda si riferiva comunque a quadri piccoli, come centralini per impianti residenziali o commerciali con potenza di 6-10 kW. In ogni caso, nel frattempo ho trovato il seguente chiarimento su una guida ABB (quaderni di applicazione tecnica n° 11)

Re: A chi spetta la progettazione del fronte quadro ?

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 19:27
da WALTERmwp
Redlight ha scritto:(...) La mia domanda si riferiva comunque a quadri piccoli, come centralini per impianti residenziali (...)
lo potevi specificare prima.
Ho risposto immaginando quadri per sistemi industriali, anche se per un quadrettino in ambito civile si potrebbero far valere le stesse considerazioni, ma la maggior semplicità lascia più iniziativa al cablatore e all'installatore.
Comunque hai chiesto in merito alla disposizione interno quadro mentre la nota che hai ripreso riguarda principalmente l'impianto, cioè quello che c'è fuori dal quadro, una cosa diversa.

Saluti