MessaggioInviato: 30 gen 2019, 21:16
da montanarin
Ciao a tutti,
un dubbio amletico, sono a conoscenza del fatto che un conduttore cosiddetto "cordina", N07V-K posato in tubazione plastica, per un sistema 230/400V di fatto rappresenti una conduttura di classe II. Perché si somma l'isolamento del cavo 750V con l'isolamento del tubo verso terra.
Ora la mia domanda è, se all'interno della medesima tubazione plastica avessi n.3 conduttori: F, N e PE, tutti in N07V-K, ecco si tratterebbe comunque di una conduttura di classe II? la presenza del PE all'interno del tubo stesso, va in contraddizione con l'affermazione "si somma all'isolamento del tubo verso terra", essendo il PE all'interno del tubo stesso?
è vero che i conduttori attivi sarebbero comunque separati dal PE dal proprio isolamento e dall'isolamento del PE stesso (doppio isolamento?).

Grazie per l'aiuto...
Matteo

Re: conduttura di classe II con cordine

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 21:28
da gabrisav
Secondo il tuo ragionamento un cavo Fror non è di classe II

Re: conduttura di classe II con cordine

MessaggioInviato: 30 gen 2019, 21:30
da montanarin
il cavo fror ha l'isolamento delle anime F, N e PE oltre al riempitivo che separa le stesse anime tra loro? o meglio l'FG7 è così, vale lo stesso ragionamento?

Re: conduttura di classe II con cordine

MessaggioInviato: 1 feb 2019, 8:18
da Goofy
Un isolamento è sul conduttore di fase, un secondo sul PE: per avere problemi servono due guasti (fra l'altro nella stessa posizione).
Qualche preoccupazione ci potrebbe essere nel caso di conduttore di terra nudo all'interno del tubo.

Re: conduttura di classe II con cordine

MessaggioInviato: 1 feb 2019, 9:47
da 6367
Se il PE fosse nudo allora la conduttura non sarebbe di classe II bensì di classe I.