conduttura di classe II con cordine
Ciao a tutti,
un dubbio amletico, sono a conoscenza del fatto che un conduttore cosiddetto "cordina", N07V-K posato in tubazione plastica, per un sistema 230/400V di fatto rappresenti una conduttura di classe II. Perché si somma l'isolamento del cavo 750V con l'isolamento del tubo verso terra.
Ora la mia domanda è, se all'interno della medesima tubazione plastica avessi n.3 conduttori: F, N e PE, tutti in N07V-K, ecco si tratterebbe comunque di una conduttura di classe II? la presenza del PE all'interno del tubo stesso, va in contraddizione con l'affermazione "si somma all'isolamento del tubo verso terra", essendo il PE all'interno del tubo stesso?
è vero che i conduttori attivi sarebbero comunque separati dal PE dal proprio isolamento e dall'isolamento del PE stesso (doppio isolamento?).
Grazie per l'aiuto...
Matteo
un dubbio amletico, sono a conoscenza del fatto che un conduttore cosiddetto "cordina", N07V-K posato in tubazione plastica, per un sistema 230/400V di fatto rappresenti una conduttura di classe II. Perché si somma l'isolamento del cavo 750V con l'isolamento del tubo verso terra.
Ora la mia domanda è, se all'interno della medesima tubazione plastica avessi n.3 conduttori: F, N e PE, tutti in N07V-K, ecco si tratterebbe comunque di una conduttura di classe II? la presenza del PE all'interno del tubo stesso, va in contraddizione con l'affermazione "si somma all'isolamento del tubo verso terra", essendo il PE all'interno del tubo stesso?