Pagina 1 di 1

Messa a terra

MessaggioInviato: 1 feb 2019, 17:27
da eddy
Buonasera a tutti
Ho acquistato una villetta a mare dove passerò (trasferte permettendo) circa 3 mesi l'anno
Sto facendo delle modifiche all'impianto elettrico dandogli un minimo di selettività tra prese luce e zona esterna
Come messa a terra é stata messa una puntazza nel terreno
Secondo voi é sufficiente?
Che verifiche posso fare per la sicurezza della messa a terra
Tutte le linee saranno protette con un MTD

Re: Messa a terra

MessaggioInviato: 1 feb 2019, 18:16
da donciccio
il differenziale c'è? funziona?dopodiche si controlla l'impianto di terra;una puntazza infissa nel terreno potrebbe esser sufficiente bisognerebbe misurare la resistenza di terra,con l'apposito strumento(fai una ricerca su internet ne trovi quanti ne vuoi),ad ogni modo controlla l'integrità del cavo giallo/verde e che non ci sia ruggine o corrosione

Re: Messa a terra

MessaggioInviato: 1 feb 2019, 18:24
da eddy
I differenziali li sto montando e il cavo di terra sarà sostituto

Re: Messa a terra

MessaggioInviato: 1 feb 2019, 18:49
da donciccio
eddy ha scritto:I differenziali li sto montando e il cavo di terra sarà sostituto

benissimo,dopo che hai montato il cavo,ti misuri la resistenza di terra;purtroppo occorre farla in quanto un giudizio basato solo sulla vista non è sufficiente;se per esempio il terreno dove è infissa la puntazza, è secco,la resistenza di terra risulterà alta,ciò non lo si può sapere se non si effettua una misura;dopodiche se necessario ,metterai altre puntazze