Verifica 462/2002 e strana richiesta
buongiorno a tutti,
è stata eseguita un verifica secondo DPR 462/2002 presso una caserma dei carabinieri.
L'impianto è in BT, regolarmente progettato e con DICO del precedente installatore.
La misura del valore di resistenza di terra è stata eseguita con il sistema dell'anello di guasto, provando in tutte le prese della struttura.
Il valore medio misurato si aggira sui 7-8 ohm, il differenziale con sensibilità meno elevata è da 500 mA, come generale partenza ENEL.
Il verificatore richiede di migliorare il valore di resistenza di terra per due locali della struttura (ufficio piantone e sala radio) per la presenza di computer. Valore da portare almeno a due ohm.
La cosa mi sembra strana. Inoltre dato per scontato che tutti i conduttori PEN sono correttamente collegati sia sul polo della presa sia sulle derivazioni fino al nodo di terra, non rimarrebbe altro da fare che potenziare il sistema di dispersione. Ovviamente con costi che non so se sono giustificati
Grazie per i consigli
è stata eseguita un verifica secondo DPR 462/2002 presso una caserma dei carabinieri.
L'impianto è in BT, regolarmente progettato e con DICO del precedente installatore.
La misura del valore di resistenza di terra è stata eseguita con il sistema dell'anello di guasto, provando in tutte le prese della struttura.
Il valore medio misurato si aggira sui 7-8 ohm, il differenziale con sensibilità meno elevata è da 500 mA, come generale partenza ENEL.
Il verificatore richiede di migliorare il valore di resistenza di terra per due locali della struttura (ufficio piantone e sala radio) per la presenza di computer. Valore da portare almeno a due ohm.
La cosa mi sembra strana. Inoltre dato per scontato che tutti i conduttori PEN sono correttamente collegati sia sul polo della presa sia sulle derivazioni fino al nodo di terra, non rimarrebbe altro da fare che potenziare il sistema di dispersione. Ovviamente con costi che non so se sono giustificati
Grazie per i consigli