illuminazione di emergenza in uno studio medico

MessaggioInviato: 16 feb 2019, 0:16
da Redlight
Salve a tutti. In uno studio medico di gruppo 1, le lampade di emergenza, (autoalimentate a batteria) è meglio collegarle sulla linea delle luci ordinarie oppure è preferibile una linea a parte dedicata ? Nel primo caso, se avessi un corto circuito sulla linea luci, avrei l'accensione automatica delle lampade d'emergenza. Ma è anche vero che se avessi un guasto alle lampade di emergenza, potrebbe scattare il magnetotermico e inibire anche l'illuminazione ordinaria. Grazie per le vostre risposte.

Re: illuminazione di emergenza in uno studio medico

MessaggioInviato: 16 feb 2019, 7:22
da iosolo35
beh i magnetotermici servono proprio ad interrompere il circuito in caso di guasto, fanno il loro dovere.
Nel tuo caso puoi usare entrambe le soluzioni, potresti pensare a 2 circuiti luce con relative lampade di emergenza.

Re: illuminazione di emergenza in uno studio medico

MessaggioInviato: 16 feb 2019, 8:41
da Goofy
Se salta il magnetotermco si accende la luce di emergenza.
Se vuoi tutelarti da un rischio bassissimo puoi usare un contatto ausiliario sull'interruttore di protezione della linea luci

Re: illuminazione di emergenza in uno studio medico

MessaggioInviato: 16 feb 2019, 11:02
da Redlight
Grazie per le risposte. Quindi se ho capito bene, una linea a parte per le luci di emergenza sarebbe meno funzionale e con un costo aggiuntivo inutile.

Re: illuminazione di emergenza in uno studio medico

MessaggioInviato: 16 feb 2019, 11:12
da Goofy
Una linea a monte sarebbe meno funzionale e secondo me non è a regola d'arte.
Una linea separata, con protezione a valle di quella della linea luci ordinarie, può essere comoda per testare il funzionamento dell'apparecchio di emergenza.