Cavi 5G per due circuiti

MessaggioInviato: 22 feb 2019, 10:19
da simp
Buongiorno.
Devo alimentare una plafoniera ordinaria più emergenza. ma non riesco a trovare cavi formazione 5G che hanno 2 neutri (1 per ordinaria e 1 per emergenza).
Voi ne conoscete qualcuno?
Grazie

Re: Cavi 5G per due circuiti

MessaggioInviato: 22 feb 2019, 13:37
da gabrisav
Non esistono.
In quel caso faccio diventare un colore di fase in neutro ricoprendolo con una guaina termostringente blu.
Che resti tra noi due però, perché penso proprio che sia proibito fare una cosa del genere 8-)

Re: Cavi 5G per due circuiti

MessaggioInviato: 22 feb 2019, 15:13
da simp
A questo punto preferisco andare con le cordine in modo da poter mettere due blu.
Ci sono divieti per corde senza guaina in tubazioni metalliche o basta collegare all'impianto di terra la tubazione?

Re: Cavi 5G per due circuiti

MessaggioInviato: 24 feb 2019, 19:02
da Goofy
Basta collegare a terra la tubazione.
Però io piuttosto che le corde senza guaina nel tubo di acciaio preferirei il cavo con un neutro "non blu", che non comporta nessun problema di sicurezza.
Se ti fai lo scrupolo di rispettare alla lettera la prescrizione inutile della norma puoi cercare un cavo pentapolare con i singoli conduttori tutti neri e numerati.

Re: Cavi 5G per due circuiti

MessaggioInviato: 25 feb 2019, 12:30
da magoxax
A questo punto preferisco andare con le cordine in modo da poter mettere due blu.
Ci sono divieti per corde senza guaina in tubazioni metalliche...

Fatti bene due conti, tra guaine e raccordi per il TAZ (che costano un patrimonio) rischi di spendere più che a passare un cavo a 7 poli.

Re: Cavi 5G per due circuiti

MessaggioInviato: 25 feb 2019, 13:49
da paolo a m
simp ha scritto: Devo alimentare una plafoniera ordinaria più emergenza. ma non riesco a trovare cavi formazione 5G


Da tener presente che se l'illuminazione di emergenza ha finalità di sicurezza i circuiti di alimentazione, e quindi le rispettive linee, debbono essere indipendenti.

Re: Cavi 5G per due circuiti

MessaggioInviato: 25 feb 2019, 14:07
da Sympler82
Se l'alimentazione è da CLS/CPS (soccorritore) il circuito è di sicurezza e non è ammesso che sia nello stesso cavo.
Se sono autoalimentate quello non è un circuito di sicurezza da quel punto di vista.