sostituzione magnetotermico per sovraccarico

Inviato:
26 feb 2019, 18:49
da passepartout
buongiorno, quando utilizzo più elettrodomestci come ad esempio microonde e lavatrice, o microonde e forno elettrico, l'impianto va in sovraccarico e scatta il magnetotermico che è a monte della linea. un elettricista mi ha detto che sarebbe da sostituire l'interruttore magnetotermico. quello attuale è F881NA/10 BTICINO POTREI SOSTITUIRLO CON F881NA/16? E' un'operazione che potrei fare io, a mio rischio e pericolo, sostituendo un filo alla volta nel nuovo interruttore. Secondo voi è corretto? se necessario potre fornire ulteriori informazioni sull'impianto

Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico

Inviato:
26 feb 2019, 18:52
da gabrisav
Che sezione hanno i fili in partenza dall'interruttore e sulle singole prese?
Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico

Inviato:
26 feb 2019, 19:03
da passepartout
sezione 2,5. la sottolinea va dal magnetormico alla zona cucina, dove sitrova un altro interruttore che è da 16 da cui partono le linee per le prese. mi chiedo come fa ad essere da 10 a monte di un 16 A? potrebbe essere questa la causa. il magnetotermico da 10 sitrova sotto il salvavita generale. spero si capisca..
Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico

Inviato:
26 feb 2019, 19:15
da gabrisav
Ok vada per il 16A, togli corrente dal contatore
Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico

Inviato:
26 feb 2019, 19:19
da passepartout
gabrisav ha scritto:Ok vada per il 16A, togli corrente dal contatore
ok grazie per l'aiuto. se puoi controlla quello che ho scritto prima, stavo modificando il messaggio mentre tu hai scritto. grazie
Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico

Inviato:
26 feb 2019, 20:58
da gabrisav
Probabilmente quando hanno cablato il centralino hanno sbagliato mettendo il 10A.
Se la sezione dei fili è di 2,5 mm^2 e le prese sono da 16A istalla l'interruttore da 16A
Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico

Inviato:
27 feb 2019, 17:57
da Redlight
Secondo me ti conviene far controllare bene l'impianto da un elettricista. perché hanno installato due magnetotermici a protezione della stessa linea ? Quello da 10A forse serve anche altre linee, magari con cavi più sottili ? Se l'impianto presenta questa anomalia sostituire il magnetotermico da 10A con uno da 16A sarebbe rischioso per la sicurezza.