Barre Quadro Tenuta Corto
Come si fa a valutare la tenuta al corto in termini di I2t di una barra di rame? Voglio direi che valore metto di K?
Mi interesserebbe per valutare il dimensionamento del collegamento di messa a terra del trasformatore che è fatto nel quadro.
Mi interesserebbe per valutare il dimensionamento del collegamento di messa a terra del trasformatore che è fatto nel quadro.

è la temperatura iniziale della barra e
è la temperatura finale ammissibile (in gradi centigradi). Per barre di rame puoi considerare 200°C secondo la CEI EN 60865-1.