I cavi LS0H

MessaggioInviato: 4 mar 2019, 22:33
da Duracell
Salve in un locale di pubblico spettacolo costruito nel 2007, dove fanno concerti, non sono stati utilizzati cavi LS0H ma semplici FG7OR.
Chi gli segue la sicurezza dice che devono essere sostituiti con cavi tipo FG16OM16. Ovviamente sarebbe come dire rifare metà dell'impianto.
Esiste qualche obbligo per imporre questo intervento e se si quale?
grazie in anticipo.
O_/

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 8:27
da iosolo35
Innanzittutto le condutture (in base al cap.751) sono tipo a,b o c?
Se sono tipo a non vedo perché si debbano utilizzare i cavi LSOH.
Se sono tipo c direi di valutare, ma questo tipo di analisi era a carico del progettista dell'impianto elettrico che ha progettato l'impianto a suo tempo.

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 9:32
da sebago
Visto che si tratta di un locale di pubblico spettacolo, direi che il tipo di analisi (alias "valutazione del rischio") era a carico del responsabile della struttura, sulla scorta di quanto gli avrà indicato chi a suo tempo si è occupato della pratica di prevenzione incendi.
Il progettista elettrico avrà preso quelle indicazioni come dati di ingresso.
Tutto questo, naturalmente, in un mondo che avesse funzionato a dovere...

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 10:41
da Duracell
iosolo35 ha scritto:Innanzittutto le condutture (in base al cap.751) sono tipo a,b o c?
Se sono tipo a non vedo perché si debbano utilizzare i cavi LSOH.
Se sono tipo c direi di valutare, ma questo tipo di analisi era a carico del progettista dell'impianto elettrico che ha progettato l'impianto a suo tempo.


Dato che la distribuzione è stata fatta in FG7OR cos'è un tipo a o b o c?

comunque adesso devo capire come affrontare il problema perché secondo me, in un ambiente del genere dove spesso di gente ce n'è in abbondanza, io avrei previsto senza alcun dubbio i cavi LS0H senza ma e senza se.
Nel progetto erano stati previsti gli FG7OR e quelli sono stati messi, ma adesso chi glielo dice che deve cambiarli tutti ?
Voi come vi comportereste?
:roll: :roll:

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 11:01
da Danielex
Prima di tutto vado a verificare se la conduttura è di tipo a, b o c secondo la norma CEI 64-8 sez. 751.

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 11:03
da iosolo35
cap.751.04.2.6

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 11:18
da Duracell
Si hai ragione sono andato a rileggermi la norma.
Alla fine cavi FG7OR posati in canali sono il tipo C.
Adesso devo capire se c'è un escamotage per evitare di farglieli cambiare come richiesto da quelli della sicurezza, perché onestamente ribadisco io avrei messo senza dubbi gli FG7OM1.
Suggerimenti ?

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 11:54
da Goofy
Duracell ha scritto:[
Adesso devo capire se c'è un escamotage per evitare di farglieli cambiare come richiesto da quelli della sicurezza


"Quelli della sicurezza" chi sono, che ruolo hanno?
Perché chiedono la sostituzione?

C'è un progetto che indica di usare il cavo FG7OR?

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 12:07
da Duracell
Yes

Re: I cavi LS0H

MessaggioInviato: 5 mar 2019, 12:11
da lillo
NOTA DI MODERAZIONE:
Foto UtenteDuracell in 10 anni di iscrizione al sito, dopo che ti è stato chiesto svariate volte e dopo che abbiamo corretto i tuoi post, in che modo dovrei dirti che devi usare il tasto Cita solo se necessario e non per rispondere a prescindere.
per rispondere c'è il tasto Rispondi.
certo che questa volta il messaggio sia arrivato, buona continuazione.