Tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 19 mar 2019, 15:44
da Giuliano58
salve a tutti
dovendo realizzare l'adeguamento di un vecchio condominio, mi trovo le colonne montanti in tubo metallico, all'interno delle quali sono presenti cavi tipo cordina N07. All'interno della stessa tubazione, passano più montanti.
Tutte le tubazioni metalliche sono sotto traccia, tranne un paio di metri nel vano contatori, sulle scale esistono scatole di derivazione, alcune in materiale isolante, altre in metallo.

1) Quindi dovrei:
- collegare a terra le tubazioni metalliche nel vano contatori, in quanto raggiungibili
- collegare a terra i coperchi delle scatole metalliche
Corretto?

2) Nelle scatole di derivazione isolanti, devo fare il "ponticello" tra la tubazione metallica in arrivo e quella in partenza? queste non sono raggiungibili, se non aprendo il coperchio chiuso con viti.

3) La derivazione verso i singoli appartamenti è in tubo metallico, tutto sotto traccia. all'interno degli appartamenti le scatole di derivazione sono isolanti. Devo mettere a terra il tubo metallico all'arrivo nell'appartamento?

Grazie

Re: Tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 20 mar 2019, 11:20
da ferri
I tubi e le cassette sono masse.
Li devi collegare a terra nei vari tratti se la cassetta di derivazione non ti garantisce la continuità.
Per tubo "non raggiungibile" dovresti approfondire la cosa.. sicuro che non è raggiungibile o in contatto con altri elementi metallici? Personalmente lo metterei a terra.
Diamo per scontato la presenza del diff.le a valle contatori.

Personalmente valuterei la sostituzione delle montanti con montanti in classe II. Ti resterebbe il problema della messa a terra delle tubazioni se vi transitano anche i servizi condominiali (complicato fare linee in classe II)

Re: Tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 22 mar 2019, 10:17
da Giuliano58
I tubi e le cassette sono masse.

condivido

Li devi collegare a terra nei vari tratti se la cassetta di derivazione non ti garantisce la continuità.

Purtroppo alcune cassette sono in materiale isolante, quindi non garantisce la continuità

Per tubo "non raggiungibile" dovresti approfondire la cosa.. sicuro che non è raggiungibile o in contatto con altri elementi metallici? Personalmente lo metterei a terra.

Infatti, nessuno mi garantisce che una parte del tubo metallico, sottotraccia, sia in contatto con una tubazione del riscaldamento o idrica.


Diamo per scontato la presenza del diff.le a valle contatori.

Questa è la prima cosa che farò per le opere di adeguamento

Personalmente valuterei la sostituzione delle montanti con montanti in classe II. Ti resterebbe il problema della messa a terra delle tubazioni se vi transitano anche i servizi condominiali (complicato fare linee in classe II)

L'ho valutato, ma ho un'unica tubazione per montanti privati e servizi condominiali, dm 32 o massimo 40. Meno costosa la messa a terra di tutti i tratti di tubazione.

Se io eseguissi una misurazione di resistenza tra TUTTI i tratti di tubazione metallica e le cassette verso la terra condominiale, e rilevassi che NESSUN tratto di tubazione è in contatto con la terra condominiale.
Potrei evitare di collegare a terra le tubazioni non accessibili?

Re: Tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 22 mar 2019, 10:54
da NSE
Giuliano58 ha scritto:salve a tutti

Tutte le tubazioni metalliche sono sotto traccia,


Quindi non sono masse.

Re: Tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 8 mag 2019, 16:52
da Giuliano58
Epilogo di questa vicenda:
un installatore ho realizzato una DIRI, quindi non ha fatto interventi.
Oltre alla questione delle tubazioni metalliche sotto traccia, che possono o non possono essere considerate masse, rimane evidente che la tubazione idrica metallica in ingresso dell'edificio non è collegata al nodo equipotenziale.

Verificando con apposito strumento tra il nodo di terra dell'appartamento e le tubazioni metalliche, acqua e riscaldamento, dell'appartamento rilevo NON continuità.