Protezione differenziale prese industriali

MessaggioInviato: 26 mar 2019, 9:42
da simp
Ciao colleghi.
Presso un capannone ci sono delle prese di servizio industriali CEE 2P e 4P protette da un differenziale da 0,5A.
Normativamente è corretto o come penso deve esserci invece un differenziale da 0,03A?
Grazie in anticipo.

Re: Protezione differenziale prese industriali

MessaggioInviato: 26 mar 2019, 9:59
da Goofy
Non c'é l'obbligo generale del differenziale da 30 mA sulle prese. C'é la prescrizione solo in casi specifici

Re: Protezione differenziale prese industriali

MessaggioInviato: 26 mar 2019, 10:13
da iosolo35
Innanzittutto bisogna vedere come è il sistema di distribuzione se TT o TN, comunque, se fosse un TT la protezione contro i contatti indiretti la esegui tramite il coordinamento delle protezioni (impianto di messa a terra coordinato con il differenziale) in maniera tale che il prodotto dei 2 valori sia inferiore alla tensione di contatto (50V o 25V), si deduce che non sei obbligato ad avere un differenziale avente Idn pari a 0,03A.