Pagina 1 di 1
Impianto di terra unico

Inviato:
27 mar 2019, 14:50
da maxrspp
Avendo una linea di illuminazione con pali e armatura classe 1 sotto lo stesso interruttore differenziale si è obbligati ad avere un impianto di terra unico oppure posso avere per ogni palo con un picchetto?
Re: Impianto di terra unico

Inviato:
27 mar 2019, 16:03
da ferri
Sono ormai alcuni anni che l'impianto deve essere unico.
Re: Impianto di terra unico

Inviato:
27 mar 2019, 17:46
da iosolo35
La vecchia norma cei 64-7 prevedeva terre separate, si potevano fare delle puntazze per ogni palo senza interconneterle tra loro sotto lo stesso differenziale.
Se l'impianto di illuminazione è stato fatto dopo il giugno 2005 per forza l'impianto di messa a terra deve essere unico.