Pagina 1 di 1

Dichiarazione di adeguatezza

MessaggioInviato: 31 mar 2019, 1:07
da enricsecco89
Un utente deve aumentare la potenza di circa il 50%. Si rende necessario cambiare la cella MT esistente, il trafo ed il quadro di bassa tensione.
Se si modifica o se si sostituisce la SPG e/o DG, bisogna inoltrare al distributore la dichiarazione di adeguatezza. Giusto?
Da quanto ho potuto vedere velocemente il CTS non è presente in bolletta (non so se è stata già fatta la dichiarazione di adeguatezza in passato).
qual è la prassi da seguire?
Faccio il lavoro, si tara il SPG con cassetta prova relè, si invia subito la dichiarazione di adeguatezza?

Re: Dichiarazione di adeguatezza

MessaggioInviato: 31 mar 2019, 10:00
da esisnc
Se sostituisci la cella MT esistente (SPG=DG+PG) con una nuova non serve fare la prova con la cassetta prova rele'.

VEDI LA NOTA : "Requisiti e prove di cui alle modalità per l’effettuazione della dichiarazione di deguatezza"

.......qualora siano installate ex novo sia PG conforme alla CEI 0-16 sia DG, è sufficiente la prova con pulsante di sgancio.

Re: Dichiarazione di adeguatezza

MessaggioInviato: 31 mar 2019, 10:19
da enricsecco89
Ok grazie. Dunque: faccio il lavoro, comunque sia il tecnico tara la PG, si prova lo sgancio e si invia dichiarazione di adeguatezza. Giusto?

Re: Dichiarazione di adeguatezza

MessaggioInviato: 31 mar 2019, 12:08
da esisnc
Giusto. Ricordo che e' bene richiedere/scaricare il documento aggiornato delle tarature richieste per la PG ed inserirne gli estremi nella dichiarazione di adeguatezza.