Pagina 1 di 1

Elettrificazione macchinario

MessaggioInviato: 4 apr 2019, 10:09
da gjkfriend
Buongiorno, devo elettrificare un macchinario dotato di vasche e cestelli che ruotano, motori elevatori e motori traslatori ecc....Il macchinario avrà un quadro bordo macchina con i vari contattori, protezioni, inverter, plc ecc....

Che tipologia di cavo devo usare?

Avevo pensato all' FG16OR16 per alimentazione motori e sensoristica varia, tranne se ci sono tratti sollecitati meccanicamente che cercherei quelli ad alti cicli. Va bene come impostazione ?

Oppure l' FG16OR16 è troppo rigido ?

Grazie

Re: Elettrificazione macchinario

MessaggioInviato: 4 apr 2019, 14:00
da magoxax
Avevo pensato all' FG16OR16...

Oltre alla rigidità tieni presente che il cavo FG16 ha una sezione minima di 1,5 mmq; non sempre è quella ottimale specie per i piccoli motori ed i sensori.

Inoltre essendo un impianto di bordo macchina non devi sottostare al regolamento CPR.

Re: Elettrificazione macchinario

MessaggioInviato: 4 apr 2019, 14:46
da gjkfriend
Ok, quindi con cosa si fanno di solito ?

Per i circuiti di potenza dei motori posso usare anche H07RN-F?
Per i circuiti di comando, finecorsa, sensori ecc. posso usare anche il multifilare da 1 mmq ? Di che tipo? O posso anche scendere di sezione ?

Grazie

Re: Elettrificazione macchinario

MessaggioInviato: 4 apr 2019, 20:43
da magoxax
...quindi con cosa si fanno di solito ?

Con quello che richiede la macchina.
Ci sono oli o solventi --> cavi con resistenza specifica
Ci sono temperature alte --> cavi siliconici
C'è da alimentare una lampadina --> potrebbe andar bene anche il FROR.

Per i circuiti di potenza dei motori posso usare anche H07RN-F?

Certo, basta che sia correttamente dimensionato.

...finecorsa, sensori ecc. posso usare anche il multifilare da 1 mmq ?

Anche lo 0,50 se preferisci, però la scelta deve essere ponderata.