Buongiorno.
Ho un dubbio / lapsus che vi sottopongo:
In una cabina MT/BT ho un trasformatore 15kV/400V di potenza 1000kVA protetto con interruttore MT e relè 50/51.
Per motivi che tralascio, l’interruttore BT a valle deve essere tarato a 400A.
La conduttura BT tra trafo e interruttore (L=10m) può essere dimensionata solo per 400A (anche se siamo in un ambiente marcio)?
Dal punto di vista della protezione dal corto circuito, se faccio la verifica con la formula dell’i2t mi esce che è sufficiente una sezione di 37mm2 (in pratica i=24000A, t=0,05s, K=143). Mi sembra poco, sbaglio qualcosa?
Grazie e buona giornata.