Pagina 2 di 3

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 20 apr 2019, 21:28
da eliop
Come ti hanno già risposto dipende dal tipo di carico ,gli alimentatori per led hanno una corrente di inserzione abbastanza elevata ,e questa ti frega il relè interno del temporizzatore , per cui dopo tre che te ne sono guastati, che aspetti ad usare un contattore?

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 21 apr 2019, 11:45
da ivano
il problema non e' tanto l'inserzione, ma la disinserzione.
questi carichi vengono visti come carichi capacitivi, per cui l'arco e' molto robusto e quindi logora velocemente
i contatti del rele'.
l'unica soluzione e' usare un teleruttore ( come ti hanno gia' detto)

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 21 apr 2019, 12:58
da SediciAmpere
Avete un modello o una serie da consigliarmi?

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 21 apr 2019, 13:32
da elektronik
Per evitare che si brucino i contatti dovresti adoperare un timer con uscita a triac.

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 21 apr 2019, 15:18
da SediciAmpere
Se aggiungessi un triac a quello che ho?
Ovviamente con una resistenza di gate

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 21 apr 2019, 21:53
da elektronik
SediciAmpere ha scritto:Se aggiungessi un triac a quello che ho? Ovviamente con una resistenza di gate
oppure lasciare il relè che chiude il contatto al gate, guarda questo circuitino:

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 21 apr 2019, 22:29
da SediciAmpere
Sì, pensavo di fare proprio così
forse 100 ohm sono pochi... Proverei con 1k

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 22 apr 2019, 9:37
da elektronik
Mi raccomando, adopera un triac adeguato in ampere e volt, con una aletta di raffreddamento.

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 22 apr 2019, 10:36
da ivano
se non vuoi usare un teleruttore tradizionale da 40A ( il 25A potrebbe durare meno) modulare , puoi usare un rele' statico monofase.
io ci andrei piano con circuiti autocostruiti, a meno che l'impianto sia a casa tua.

Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

MessaggioInviato: 23 apr 2019, 1:17
da SediciAmpere
ivano ha scritto:un rele' statico monofase.

https://it.rs-online.com/web/p/rele-sta ... o/4990648/
Questo può andare bene? Costa meno di un contattore da 40A