Buongiorno a tutti,
utilizzando il software di calcolo Tisystem della Bticino, ho verificato che la corrente Icc di cortocircuito calcolata a valle dei trasformatori è piu bassa della Icc calcolata con la classica formula di calcolo Icc, anche mettendo cablaggio e linea a valle = 0 m.
Secondo voi c'è una spiegazione a questo? o è un errore del software?

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 22 mag 2019, 16:40
da lillo
l'ho usato poco e solo per impianto BT alimentati da rete.
puoi postare un immagine?

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 23 mag 2019, 6:51
da Goofy
Qualche esempio? Versione del software?

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 12:12
da boobie80
Esempio con trasformatore da 1000 kVA in resina:
il Tisystem da una Icc subito a valle del trasformatore di 23,17 kA mentre su una tabella di TNE la Icc a valle di un traformatore da 1000 kVA è indicata come 24,06 kA.

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 12:36
da lillo
se mi dici che hai impostato lunghezze nulle non saprei.
anche se devi ammettere che la differenza dei risultati poco incide (almeno in questo caso) sulla scelta del potere di interruzione del dispositivo.
in linea di massima uso questi software solo per l'impaginazione dello schema; i valori numerici li ricontrollo e spesso li ricalcolo secondo mia coscienza e conoscenza.

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 13:24
da Goofy
Una differenza così piccola può dipendere dal valore di potenza di rete che hai impostato

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 13:54
da boobie80
Oltre a questa differenza, mi è capitato di confrontare i risultati delle correnti di corto circuito sulle linee, con altri software (tipo schneider) o tabelle (gewiss) e le Icc calcolate con Tisystem sono piu basse (circa 10-15%).

comunque è sempre meglio stare dalla parte della sicurezza e come dice giustamente lillo, decidere poi con coscienza e conoscenza!

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 20:41
da Goofy
il Tisystem da una Icc subito a valle del trasformatore di 23,17 kA mentre su una tabella di TNE la Icc a valle di un trasformatore da 1000 kVA è indicata come 24,06 kA.

Cattura.JPG

Se fai il calcolo impostando "potenza infinita" per la rete ti dà il risultato Icc=23,96 kA che dal punto di vista elettrotecnico è UGUALE a 24,06 kA.

La differenza matematica fra 23,96 kA e 24,06 kA è quella che c'è fra 230 V e \frac{400}{\sqrt{3}} V

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 11 giu 2019, 7:08
da boobie80
OK, e per quanto riguardano i risultati delle correnti ci cortocircuito sulle linee? il 15% di differenza a volte non è cosi indifferente....

Re: Software Tisystem Bticino

MessaggioInviato: 11 giu 2019, 7:28
da Goofy
La differenza sulle linee può dipendere dal fatto che il software valuta anche l'impedenza del cablaggio interno.
Se fai un esempio magari posso fare una verifica.
Tornando al primo caso, anche la versione 5 di Tisystem dava gli stessi risultati.
Non so come tratta i valori numerici, ma la differenza credo parta dal valore Idisp. (A) = 1438 che ti viene mostrato accanto al trasformatore che non corrisponde esattamente a 1000 kVA /690 V