Pagina 1 di 1

Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto

MessaggioInviato: 23 mag 2019, 11:20
da pixeldj
Scusate la domanda magari banale ma è una curiosità e non sono un esperto.

In contesto residenziale monofase, dal punto di vista della sicurezza e sovracorrente cambia qualcosa se dal contatore Enel viene montato un magnetotermico invertendo fase e neutro (chiaramente poi rispettando anche l'uscita invertita).

Altra domanda...sempre in un contesto residenziale monofase, c'è differenza o un vantaggio nel montare a valle del contatore Enel un magnetotermico 2P o 1P+N?

Grazie

Re: Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto

MessaggioInviato: 23 mag 2019, 12:09
da magoxax
cambia qualcosa se dal contatore Enel viene montato un magnetotermico invertendo fase e neutro...

Si.

c'è differenza o un vantaggio nel montare a valle del contatore Enel un magnetotermico 2P o 1P+N?

Con l'interruttore a 2 poli ti puoi permettere di invertire fase e neutro senza conseguenze.
L'interruttore 1+N ha un solo polo protetto ed in caso di inversione di fase e neutro non protegge correttamente l'impianto.

Re: Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto

MessaggioInviato: 23 mag 2019, 12:56
da pixeldj
Ok grazie per la spiegazione.
In caso invece Fase e Neutro fossero montati giusti, in un sistema Monofase residenziale avere 2P o 1P+N è indifferente?
In questo caso immagino che il controllo sul neutro non serva.
Corretto?