Portata cavi semirigidi

MessaggioInviato: 24 mag 2019, 10:33
da andreandrea
Buongiorno,
sono alle prese con un vecchio impianto (anno 1979) realizzato con cavi in rame semirigidi, come quello in foto, di cui ho bisogno di stabilire la portata, ma non sono sicuro di poter applicare le tabelle CEI UNEL 35024/1 o quelle CEI UNEL 35026.
C’è chi mi dice che la portata del cavo semirigido è inferiore a quella del cavo flessibile, qualcuno ha avuto esperienza in merito?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
semirigido.JPG

Re: Portata cavi semirigidi

MessaggioInviato: 24 mag 2019, 16:27
da Mike
Casomai il contrario, il cavo rigido o semi rigido ha una maggiore portata a parità di isolamento. Se segui la tabella dei cavi flessibili sei a favore della sicurezza.

Re: Portata cavi semirigidi

MessaggioInviato: 24 mag 2019, 16:31
da RLC
Di solito però le portate sono calcolate in modo da far durare l'isolante (se il cavo è usato a regime continuativo) per circa 30-40 anni, quindi direi che siamo agli sgoccioli :(

Re: Portata cavi semirigidi

MessaggioInviato: 24 mag 2019, 16:39
da Mike
RLC ha scritto:Di solito però le portate sono calcolate in modo da far durare l'isolante (se il cavo è usato a regime continuativo) per circa 30-40 anni, quindi direi che siamo agli sgoccioli :(

Vero, come il fatto che riguarda un circuito funzionante 24/24h 7/7d alla corrente nominale per 30 anni, quindi ci sono ampi margini, ovviamente se si conosce quanto e come ha lavorato quel circuito.

Re: Portata cavi semirigidi

MessaggioInviato: 24 mag 2019, 18:31
da andreandrea
Bene, grazie per le risposte.
Mi regolerò di conseguenza.