Pagina 1 di 2

Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 25 mag 2019, 22:25
da pixeldj
Dove abito mi sono accorto che per la linea luci e lampadari ci sono solo due cavi di colore grigio e nero.
Leggevo però che il neutro deve essere blu.
Può essere anche grigio il neutro?

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 25 mag 2019, 22:52
da Franco012
No, per il neutro è previsto solo il colore blu (in pratica, si trova in tutte le tonalità, dal blu scuro all'azzurro chiaro, ma fondamentalmente blu).
Per la fase sono previsti/raccomandati il marrone (usato solitamente negli impianti monofase), il nero e il grigio.

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 26 mag 2019, 6:13
da iosolo35
Se il tuo impianto è stato realizzato prima del giugno 1984 è ammesso avere il neutro di colore diverso dal blu.

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 27 mag 2019, 1:03
da turion95
Hanno usato quelli perché quelle bobine avevano probabilmente .. l’ho visto fare spesso, probabilmente il nero è il neutro.
Comunque per la fase non è previsto un bel nulla, può essere di qualsiasi colore. La normativa fa riferimento esplicito al solo obbligo del conduttore di neutro di colore blu e conduttore di protezione gialloverde.
Per dire, potrei anche fare un impianto con tutta la fase linea luci rosso o viola.

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 27 mag 2019, 21:05
da attilio
turion95 ha scritto:probabilmente il nero è il neutro

Curiosità personale: cosa te lo fa pensare?

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 28 mag 2019, 1:21
da turion95
In un certo senso, se ho solo grigio e nero, il nero indica più un senso di “ritorno”, “negativo”, “neutro” rispetto al grigio.

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 28 mag 2019, 11:35
da mir
turion95 ha scritto:Comunque per la fase non è previsto un bel nulla,..

Non è propriamente corretto, in quanto la norma in tal senso "consiglia" per i conduttori di fase i colori: nero, marrone e grigio; mentre come già scritto da chi mi ha preceduto "obbliga" per il conduttore di neutro il colore blu chiaro, successivamente aggiornato in colore blu; ed il colore giallo-verde imposto esclusivamente per il conduttore di protezione.
turion95 ha scritto:Per dire, potrei anche fare un impianto con tutta la fase linea luci rosso o viola.

In questo caso ho i miei dubbi, poiché i colori rosso e viola se non erro sono i colori delle guaine dei conduttori per impianti di rilevazione e allarme incendio.

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 28 mag 2019, 11:38
da mir
turion95 ha scritto: se ho solo grigio e nero

.. compri una matassa di blu .. :D
E' un'interpretazione fantasiosa di una realizzazione scorretta, tra l'altro il colore nero rappresenta il conduttore di "negativo" nei circuiti in dc e considerando che siamo in circuiti in ac a maggior ragione si dovrebbe essere più rigorosi su determinate corrispondenze di codici/colori.

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 28 mag 2019, 11:42
da Jackd
non è che per caso quello che sta guardando sia la tratta tra i deviatori, dove la fase che arriva è nera, mentre gli altri due conduttori sono grigi?

Re: Colore cavi (fase e neutro)

MessaggioInviato: 29 mag 2019, 0:41
da turion95
No, ha detto chiaramente che ai punti luce arrivano 2 fili, quindi sono per forza fase e neutro.

Comunque si concordo che è una interpretazione fantasiosa, e concordo anche sul fatto di andare a comprare una bella bobina di cordina blu, ma siccome ci sono installatori che lo hanno fatto (usare nero-grigio o nero-marrone per fase e neutro), in qualche modo avranno pensato quale dei 2 potesse più far pensare al neutro.