MessaggioInviato: 27 mag 2019, 16:37
da gainidan
Buongiorno a tutti,
devo valutare la durata di un sistema di alimentazione di emergenza (UPS) dedicato a un sistema di estrazione fumi e centraline di rilevazione.
Esiste una durata minima che devono garantire questi sistemi? qualche norma di riferimento?

Grazie a tutti

Re: durata minima alimentazione emergenza

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 8:55
da etec83
Le centraline di rivelazione hanno da norma di prodotto le loro batterie ausiliarie in assenza di energia elettrica ordinaria, quindi non necessitano di ulteriori alimentazioni di emergenza.
Solitamente è necessario dimensionare le batterie per garantire una durata di 30 minuti o 1 ora in base al tipo di attività, se normata da decreto specifico.
Se non normata deve essere oggetto di valutazione del rischio da parte di professionista, sulla base dell'esodo degli occupanti e altre considerazioni.

Uguale per gli impianti di estrazione fumi la cui durata in emergenza è indicata sulla base di un decreto specifico o viene sulla base di valutazioni del rischio del professionista.

Magari il thread sarebbe da spostare in opportuna sezione.
Edit lillo: spostato