Pagina 1 di 2

Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 11:38
da AlexPI
Buongiorno a tutti,
sto progettando un impianto di un ufficio sito al piano terra di un edificio. Dopo aver progettato il quadro e dimensionato tutti gli interruttori, il cliente mi chiede di piantare una nuova palina di terra propria del suo impianto. Qualcuno sa darmi delle dritte a riguardo? A cosa devo "stare attento"?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 11:44
da Danielex
L'impianto di terra di un edificio condominiale (se ho capito bene siamo in questo contesto) deve essere unico.

In una situazione come questa farei per quanto possibile un esame a vista dell'impianto di terra ed una misura con metodo volt-amperometrico della resistenza di terra.

Se il valore è coordinato non aggiungerei un bel niente.
O_/

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 11:49
da AlexPI
L'edificio attualmente è completamente vuoto. Ci sarà pure l'impianto di terra esistente ma non siamo riusciti a trovarlo in quanto non segnalato dall'opportuna cartellonistica. Per non sbagliare quindi il cliente vuole piantare un nuovo picchetto immediatamente fuori. Possiamo farlo? Quali calcoli devo effettuare in fase di progettazione?
Grazie comunque per la risposta!!

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:02
da Danielex
Ma hai misurato il valore della resistenza?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:33
da AlexPI
Ma se devo piantare un nuovo picchetto, quale resistenza dovrei misurare? Ti riferisci a quella dell'impianto esistente per verificare se ci sto dentro o alla resistenza di terra per capire se mi basta un picchetto o meno?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:39
da Danielex
Partiamo dall'inizio.

Quando qualcuno decide di aggiungere un picchetto o altro componente ad un impianto di terra esistente dovrà pur esserci un motivo no?
L'unico motivo può essere che la resistenza dell'impianto di terra non è coordinata o è comunque considerata troppo elevata.

Conosci il valore di resistenza di terra dell'impianto?

Se proprio vuoi fare dei calcoli ed aggiungere il picchetto a tutti i costi, in ogni caso il dato da cui partire è la resistenza di terra dell'impianto esistente.

O_/

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:40
da marcanto
AlexPI ha scritto: Per non sbagliare quindi il cliente vuole piantare un nuovo picchetto immediatamente fuori. Possiamo farlo?

perdonami ma non si comprende il motivo della domanda !
" possiamo farlo ? " ......ma qualcosa lo impedisce ?
possiamo farlo in che termini ti riferisci > a problematiche di natura condominiali, consensi o altro ?

credo di condividere il senso di prudenza del cliente, è di installare un picchetto autonomo, prescindendo eventualmente da quello condominiale.

Poi mi sorge un dubbio, che vorrei che coi mi dissipaste:
trattandosi di un ufficio .....quindi qualificabile come ambiente di lavoro con relativa applicazione del DPR n° 462 del 22 Ottobre 2001.
In questi termini il richiamato DPR 462/2001 non richiede una terra autonoma ?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:46
da Danielex
marcanto ha scritto:trattandosi di un ufficio .....quindi qualificabile come ambiente di lavoro con relativa applicazione del DPR n° 462 del 22 Ottobre 2001.
In questi termini il richiamato DPR 462/2001 non richiede una terra autonoma ?


Assolutamente no.
L'impianto di terra è sempre unico in questi casi.

Se ci sono 4-5-6 aziende diverse nel condominio ognuno (o meglio ogni Datore di lavoro) farà la propria omologazione dell'impianto di terra (riferendosi al medesimo impianto).

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:51
da AlexPI
Danielex ha scritto:Partiamo dall'inizio.

Quando qualcuno decide di aggiungere un picchetto o altro componente ad un impianto di terra esistente dovrà pur esserci un motivo no?
L'unico motivo può essere che la resistenza dell'impianto di terra non è coordinata o è comunque considerata troppo elevata.

Conosci il valore di resistenza di terra dell'impianto?

Se proprio vuoi fare dei calcoli ed aggiungere il picchetto a tutti i costi, in ogni caso il dato da cui partire è la resistenza di terra dell'impianto esistente.

O_/


No non conosco la resistenza dell'impianto di terra...ma che me ne faccio di questo valore se voglio aggiungere un picchetto senza collegarlo alla maglia dell'impianto esistente?
Cioè per essere chiari voglio piantare il mio picchetto, collegarci un nuovo collettore di terra che posizionerò vicino al quadro e poi certificarlo..quali problemi potrei trovare?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 30 mag 2019, 13:13
da Goofy
Partiamo da prima dell'inizio.
Esiste già un impianto disperdente?

Poi: è il dispersore che dovrebbe essere "unico" per tutto il complesso, non l'impianto di terra (che è formato dal dispersore più altri componenti: ogni condomino avrà un proprio impianto di terra, con dispersore in comune)

voglio piantare il mio picchetto, collegarci un nuovo collettore di terra che posizionerò vicino al quadro e poi certificarlo..quali problemi potrei trovare?


Resistenza di terra forse troppo alta e mancanza di equipotenzialità con i vicini.