quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 13:04
da PCATALA
Buongiorno,
volevo un consiglio su quale protezione adottare a monte e a valle di un Tasformatore 400V/400V + N di 10KVA
io avevo pensato ad un interruttore magetotermico a monte curva D da 125A e a valle un curva C da 63A
è corretto oppure qualcuno puà indicarmi la strada migliore?
un grazie anticipato a chiunque voglia rispondermi
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 13:14
da Giovepluvio
Dipende dalle condutture e da come esercisci il sistema elettrico a valle del trafo. La domanda, per come l'hai posta, ha poco senso (per non dire nessuno).
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 14:30
da PCATALA
innanzitutto grazie della risposta
cerco di essere più dettagliato
l'arrivo linea (la 400V) dovrà arrivare nel quadro dalla quale deriverò 4 partenze da 20A + 1 disp. e 4 partenze da 40A + 1 disp. (quindi queste 8 sono prese a monte del trafo) inoltre avrò un'altra partenza che mi alimenta il trafo ( che verrà posto esternamente al quadro accanto allo stesso), l'uscita 400V+N del trafo rientra in quadro e mi va ad alimentare le utenze a valle
dove avrò :
12 uscite 220 V da 10 A + 1 disp.
6 uscite 220 V da 16A + 1 disp.
2 uscite 220 V da 25A + 1 disp.
3 uscite 220 V da 20A + 1 disp.
quindi in pratica vorrei capire come dimensionare la partenza del trafo a monte e la protezione a valle del trafo che in pratica dovrebbe conrrispondere con il generale delle partenze a 220 V a valle del trafo
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 15:14
da Giovepluvio
PCATALA ha scritto: Tasformatore 400V/400V + N di 10KVA
La corrente nominale di fase di quel trasformatore è attorno ai 15 A.
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 15:44
da PCATALA
Giovepluvio ha scritto:PCATALA ha scritto: Tasformatore 400V/400V + N di 10KVA
La corrente nominale di fase di quel trasformatore è attorno ai 15 A.
quindi che protezione mi consiglieresti a monte ed a valle?
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 15:47
da Giovepluvio
Il punto è che quel trafo non è sufficiente per alimentare le utenze che vuoi alimentare.
La protezione inoltre va coordinata con la linea, non col carico.
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 15:59
da PCATALA
Giovepluvio ha scritto:Il punto è che quel trafo non è sufficiente per alimentare le utenze che vuoi alimentare.
La protezione inoltre va coordinata con la linea, non col carico.
sul fatto che quel trafo non sia sufficiente mi trovi pienamente d'accordo ma la committenza dice che il fattore di contemporaneità non sarà mai 1 e lòa risposta è stata che comuqnue quello è il trafo e quelle le partenze che vanno asservite....
per la protezione a valle ed a monte cosa mi consiglieresti data la situazione?
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 16:23
da Giovepluvio
Quadripolare 20 A curva D? Da coordinare con le linee e valutare la temperatura del quadro.
Edit: per farla bene aggiungerei anche il monitoraggio della temperatura del trasformatore.
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 16:31
da PCATALA
Giovepluvio ha scritto:Quadripolare 20 A curva D? Da coordinare con le linee e valutare la temperatura del quadro.
Edit: per farla bene aggiungerei anche il monitoraggio della temperatura del trasformatore.
quindi per tenermi largo sulla corrente di spunto potrei mettere un 25A curva D a monte e 20 A curva C a valle che ne pensi?
Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Inviato:
3 giu 2019, 16:44
da Giovepluvio
Dimensiona in base ai dati di targa del trasformatore, non a braccio.