Pagina 1 di 1

Collegamento a terra dello schermo

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 11:19
da ElectricalDesign
Ciao a tutti,
volendo appoggiare lo schermo di un cavo di segnale su un morsetto, per il successivo collegamento a terra dello stesso, volevo chiedervi se in tal caso la norma impone l’utilizzo di un morsetto di terra oppure è possibile utilizzare anche un morsetto generico, ovvero non di terra. Ho provato a consultare la norma CEI 60204 ma non sono riuscito a rilevare tanto.

Potreste citarmi, quindi, l’eventuale norma di riferimento?

La domanda trae origine dal fatto che la connessione a terra dello schermo di un cavo di segnale è legata principalmente ad aspetti funzionali quali la prevenzione di disturbi sul segnale trasmesso, e non ad aspetti di protezione.

Grazie mille!
O_/

Re: Collegamento a terra dello schermo

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 11:25
da Mike
Anche se funzionale, sempre di terra si tratta pertanto si applicano le regole generali.

Re: Collegamento a terra dello schermo

MessaggioInviato: 5 giu 2019, 8:51
da ElectricalDesign
Mike ha scritto:Anche se funzionale, sempre di terra si tratta pertanto si applicano le regole generali.


Anche se nella norma CEI 64-8 si afferma: "Per i conduttori di messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni di sicurezza, non è imposto alcun colore: essi non devono esser tuttavia identificati con la doppia colorazione giallo-verde ed i morsetti corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma CEI EN 60445 (CEI 16-2)"

Re: Collegamento a terra dello schermo

MessaggioInviato: 5 giu 2019, 13:42
da Mike
ElectricalDesign ha scritto:Anche se nella norma CEI 64-8 si afferma: "Per i conduttori di messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni di sicurezza, non è imposto alcun colore: essi non devono esser tuttavia identificati con la doppia colorazione giallo-verde ed i morsetti corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma CEI EN 60445 (CEI 16-2)"


Era sorto lo stesso problema con il "conduttore di terra" che collega gli SPD a terra. Non è un conduttore di protezione e pertanto valevano le condizioni di cui sopra, infatti mi ricordo che non si usava il G/V. Successivamente hanno cambiato idea. Quindi, dal punto di vista sostanziale, a mio avviso, non vedo differenze, sul piano formale (norme), dovrei verificare. Quando ho un attimo di tempo verifico sui testi normativi.